这个结构可行吗?
xdnxdn123
xdnxdn123 Lv.6
2010年12月30日 00:45:48
只看楼主

这个结构可行吗?若可行,问其弯矩图和剪力图?(仅考虑次梁线荷载为10KN/m,假设无楼板,不计自重)

这个结构可行吗?
111111.jpg

若可行,问其弯矩图和剪力图?
(仅考虑次梁线荷载为10KN/m,假设无楼板,不计自重)
22222.jpg

111111.jpg


22222.jpg

shy...wolf
2010年12月30日 06:28:15
2楼
我不会这么做
回复
天天画不累
2010年12月30日 09:12:57
3楼
理论上可行 ,但我不会
回复
royyifeng
2010年12月30日 09:15:06
4楼
我觉得不可行 力的传递很麻烦 传来传去的不能传走
回复
kancai2010
2010年12月30日 10:12:58
5楼
中间的每根梁都只有一端支撑,理论上感觉不可行。
回复
mandyxych
2010年12月30日 10:28:14
6楼
:o 力怎么传呢
回复
sunlei8210
2010年12月30日 10:32:58
7楼
不可行,力学模型不成立。
回复
d82286341
2010年12月30日 10:41:17
8楼
肯定不行,力都没法传递
回复
monkat
2010年12月30日 10:53:12
9楼
结构布置不合理,但荷载和跨度都不大,应该可行,中间次梁交点全部按铰接计算
必须注明次梁交点的下排钢筋搁置关系,否则后果严重
建议加宽主梁,提高其抗扭性能
回复
zhbenya
2010年12月30日 11:17:38
10楼
没事找乐弄着玩的吧!!
回复
zhouenlai1231
2010年12月30日 13:13:00
11楼
力传递不够明确 结构上最好不要这样做
回复