请教老庄关于抗震等级的问题
饭馆
饭馆 Lv.7
2010年12月29日 17:57:23
只看楼主

按规范要求,乙类建筑或者是7.5度和8.5度三四类场地上建筑需要按照提高一度的地震烈度采取抗震构造措施,而地震作用不用提高。我们通常处理方法是采用当地的地震烈度计算,而抗震等级提高一级。现在PKPM的最新版本2010年9月版,出现了单独一个针对抗震构造措施的抗震等级的选项,而且框架的抗震等级一项是保留的。我的问题是:在新版本PKPM里乙类建筑或者是7.5度和8.5度三四类场地上建筑框架抗震等级是否填更高一级,或者是框架抗震等级仍按当地标准,仅勾选下面的针对抗震构造措施的选项?我作了比较,两种情况的计算结果不一样,且相差不少。(提高框架的抗震等级计算结果要大)请老庄帮忙解下疑,答下惑。谢谢!:Q

2010年12月30日 21:37:36
2楼
咋就没人回应呢?老庄同志人呢?
回复
jiegouxiaosheng
2010年12月31日 09:26:50
3楼
乙类建筑 不仅仅提高抗震构造措施,是提高抗震措施~
回复
gd521
2010年12月31日 21:03:52
4楼
抗震措施和抗震构造不是一回事 :) :) :) :) :) :) :)
回复
cqsdqing
2011年02月28日 17:42:49
5楼
抗震等级不变,构造抗震等级提高一级计算。
回复
liying462
2013年07月09日 09:27:52
6楼
本帖最后由 liying462 于 2013-7-9 09:39 编辑

说一下我个人的见解,不对之处还请指正。其实这个问题我在老庄培训就问过,貌似老邓也没给出合理的答复。
我的理解是首先要理解抗震措施和抗震构造措施
1)“抗震措施”是指除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容,包括建筑总体布置,结构选型,地基抗液化措施,考虑概念设计要求对地震作用效应(内力及变形)的调整,以及各种构造措施。
(2)”抗震构造措施”是指根据抗震概念的设计原则,一般不需计算而对结构和非结构各部分所采取的细部构造,如钢筋锚固,搭接,混凝土保护层,最小配筋率等。 “抗震措施”涵盖了“抗震构造措施”。
我们再来看一下PKPM的SATWE抗震信息里的调整选项,①设防地震分组、②设防烈度、③场地类别、④各种构件的抗震等级、⑤抗震构造措施的抗震等级是否提高(为方便后面的解释我把这个进行编号)。
我们看 “抗震措施”是指除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容,也就是说结构本身的地震力是与地震影响系数成正比的,而根据高规36页,地震影响系数与②设防烈度、①设防地震分组、③场地类别(影响特征值周期Tg)有关的,与抗震措施无关也即是与后来确定的④抗震等级无关。
我们可以把“抗震措施”理解为只与确定的④抗震等级有关,它影响建筑总体布置,结构选型,地基抗液化措施,考虑概念设计要求对地震作用效应(内力及变形)的调整,以及各种构造措施(就是我们所说的抗震构造措施了)。
假设一个乙类,剪力墙,50M高,7.5度(第二组),四类场地,那么我们来确定下他的各项参数,①设防地震分组(第二组)、②设防烈度(7.5度)、③场地类别(四类)、④抗震等级(三)、⑤抗震构造措施的抗震等级是否提高(提高一级)。我们根据抗规3.3.2条只对抗震构造措施提高一级,也就是在⑤抗震构造措施的抗震等级是否提高进行提高,对④抗震等级按原查表数值输入,假如抗规3.3.2条最后说是对抗震措施提高一级,那么我们就得在④抗震等级提高一级按(二)输入了。
个人的薄见,不对之处还请指正。
总结一下:如果是调整地 震作用计算和抗力计算,那就调整②设防烈度 ;如果是调整抗震措施 那就是调整④各种构件的抗震等级 ;如果是调整 ‘抗震构造措施”就就是⑤抗震构造措施的抗震等级是否提高。
回复
饭馆
2013年07月25日 20:37:58
7楼
liying462 发表于 2013-7-9 09:27 说一下我个人的见解,不对之处还请指正。其实这个问题我在老庄培训就问过,貌似老邓也没给出合理的答复。 …非常感谢您的分析,有道理。共勉!
回复
heart910610
2013年07月26日 11:17:44
8楼
很,这个看着可以样,审图没问题就差不多吧,现在规范很多都是事实而非或者几本规范各有要求,就是难办啊
回复
cardina
2013年07月26日 12:22:04
9楼
楼上举得例子的抗震等级不对,应该是二级,不是三级。因为是乙类,所以查表确定抗震等级时应按照8度来查