请教光彩工程用电负荷该怎样估算?
sanmanywang
2010年12月29日 17:41:24
来自于照明工程
只看楼主

主楼10层,裙楼4层,在二层有连廊,现在要求预留光彩工程电缆,查了些资料,电缆大小、数量、位置应该和方案匹配,但现在没有方案,只要求估算用电负荷,预留主电缆,请教各位,这个用电负荷该怎样估算?(不是学电气的,但现在管电气,汗颜):Q

主楼10层,裙楼4层,在二层有连廊,现在要求预留光彩工程电缆,查了些资料,电缆大小、数量、位置应该和方案匹配,但现在没有方案,只要求估算用电负荷,预留主电缆,请教各位,这个用电负荷该怎样估算?(不是学电气的,但现在管电气,汗颜):Q
免费打赏
lgf860
2010年12月30日 10:57:10
2楼
学习中。等待回答
回复
sanmanywang
2010年12月31日 09:17:19
3楼
谢谢版主,请问可不可以在建筑内以十字形预留四个独立配电箱,专供光彩照明?
回复
hjhh1201
2011年01月02日 11:57:27
4楼
学习中。。。。。。
回复
imagent
2011年01月02日 22:15:45
5楼
那就留大点吧。
回复
xifue
2011年03月21日 11:33:50
6楼
配电箱预留在屋顶层或者是裙楼屋顶层的配电间里,负荷一般25~50kW,我一般预留30kW,如果可能有广告电源预留的话,可能的;另外增加负荷50kW。
回复