地下变配电室的通风
tm_lyyyfr1
tm_lyyyfr1 Lv.12
2010年12月29日 17:20:44
来自于通风排烟
只看楼主

一般说来,地下变配电室只需设通风系统,不需设排烟系统。我想问一下,变配电室的送排风系统能否和地下室其他部分的通风系统合用?谢谢。

一般说来,地下变配电室只需设通风系统,不需设排烟系统。我想问一下,变配电室的送排风系统能否和地下室其他部分的通风系统合用?谢谢。
免费打赏
toplhc
2010年12月29日 20:07:59
2楼
变配电室属电气用房,宜设独立通风系统
回复
tm_lyyyfr1
2010年12月29日 20:56:40
3楼
如果受条件限制与其他通风合用的话,应采取什么措施呢?谢谢。
回复
fanyukui
2010年12月29日 21:25:45
4楼
最好是分开设置
回复
songxl827
2010年12月29日 22:26:52
5楼
加个防火阀,主要是控制上麻烦吧
最好是单独上
要坚持自己的观点,向其他专业提出要求
回复
王木匠
2010年12月30日 11:28:39
6楼
地下变配电室宜设置独立的通风系统。
刚刚被审图的提:L