最近做了一个多层的框架结构,柱下独立基础,持力层为可塑性粘土层,地基承载力特征值是130KPA,持力层深度在3米这样,局部有3.7去了,请问大家这种情况一般怎么处理?
最近做了一个多层的框架结构,柱下独立基础,持力层为可塑性粘土层,地基承载力特征值是130KPA,持力层深度在3米这样,局部有3.7去了,请问大家这种情况一般怎么处理?
12楼
9#比较精辟:)
回复
13楼
小问题了 我还碰到9米的 地勘跟现场相差了7米 ,操地勘的,真不负责任,现在要我出修改图,部分基础已经挖到8米了。我都直接落柱子,中间梁架起,只能这样了。部分没挖的改为墩基(因为甲方不想做静载)
回复
14楼
0.7就直接落下去了就好了,验算一下承载力,再底下柱子加大点了,没问题的,多层
回复
15楼
土夹石压实回填!!
回复
16楼
个人以为0.7m不算超深的,可以都落到深的那层上~~
回复
17楼
局部换土换填垫层,分层夯实,满足地耐力
回复
18楼
我也用到同样的问题,基础落在坡地上,埋深最深6.1m,最浅2.0m,应该如何做基础??
回复
19楼
图纸上肯定写了处理方法你肯定没注意,一般会叫你用多少标号混凝土垫起来。柱如果不图纸、规范要求野可以加柱长度。
回复
20楼
111111111111111
回复
21楼
先看看基底反力差别有多大。。再计算沉降量差多少,荷载不大的话可以不用处理
回复