独立基础下持力层局部超深大家一般怎么处理?
kancai2010
kancai2010 Lv.5
2010年12月29日 16:40:48
来自于地基基础
只看楼主

最近做了一个多层的框架结构,柱下独立基础,持力层为可塑性粘土层,地基承载力特征值是130KPA,持力层深度在3米这样,局部有3.7去了,请问大家这种情况一般怎么处理?

最近做了一个多层的框架结构,柱下独立基础,持力层为可塑性粘土层,地基承载力特征值是130KPA,持力层深度在3米这样,局部有3.7去了,请问大家这种情况一般怎么处理?
免费打赏
zhugp1982
2011年01月11日 13:32:35
12楼
9#比较精辟:)
回复
raszzc
2011年01月18日 08:26:19
13楼
小问题了 我还碰到9米的 地勘跟现场相差了7米 ,操地勘的,真不负责任,现在要我出修改图,部分基础已经挖到8米了。我都直接落柱子,中间梁架起,只能这样了。部分没挖的改为墩基(因为甲方不想做静载)
回复
raszzc
2011年01月18日 08:28:19
14楼
0.7就直接落下去了就好了,验算一下承载力,再底下柱子加大点了,没问题的,多层
回复
tumu3s
2011年01月18日 14:02:13
15楼
土夹石压实回填!!
回复
phlyman
2011年01月18日 15:16:07
16楼
个人以为0.7m不算超深的,可以都落到深的那层上~~
回复
harison_ren
2011年01月18日 21:54:20
17楼
局部换土换填垫层,分层夯实,满足地耐力
回复
zhangyouhe0422
2012年06月07日 16:44:18
18楼
我也用到同样的问题,基础落在坡地上,埋深最深6.1m,最浅2.0m,应该如何做基础??
回复
lhlvich
2015年08月02日 20:01:10
19楼
图纸上肯定写了处理方法你肯定没注意,一般会叫你用多少标号混凝土垫起来。柱如果不图纸、规范要求野可以加柱长度。
回复
中村俊辅
2015年08月04日 09:54:21
20楼
111111111111111
回复
suntianxin
2015年08月21日 17:12:30
21楼
先看看基底反力差别有多大。。再计算沉降量差多少,荷载不大的话可以不用处理
回复