最近做了一个多层的框架结构,柱下独立基础,持力层为可塑性粘土层,地基承载力特征值是130KPA,持力层深度在3米这样,局部有3.7去了,请问大家这种情况一般怎么处理?
最近做了一个多层的框架结构,柱下独立基础,持力层为可塑性粘土层,地基承载力特征值是130KPA,持力层深度在3米这样,局部有3.7去了,请问大家这种情况一般怎么处理?
2楼
可以换土垫层
回复
3楼
如果柱距比较大,能满足高差的高宽比的话,我一般做局部加深,加长柱子的长度,按短柱处理。
回复
4楼
适当加大基础尺寸,承台高度。在上部荷载一样的情况下,基础埋深越深修正越多尺寸也可不加大!3m和3.7m差别不大是否已经作深柱基处理?复核下柱计算长度是否满足要求!
[
本帖最后由 wangshuosheji 于 2010-12-29 16:57 编辑 ]
回复
5楼
如果柱距比较小,相差70cm也不算多,埋深统一定在一个深度。
回复
6楼
我现在的做法是按砂卵垫层处理,用卵石含量不小于30%的粗砂,每300厚一层,灌水饱和后振捣密实,砂垫层压实系数为0.96,砂垫层的干容重要求不小于18KN/m3。 不知道如何。
回复
7楼
砂石垫层换填
回复
8楼
1、基础下落到持力层,设架空层,以便缩小底层柱计算高度:
2、做柱下人工挖孔墩基础;
3、用残糠土或用毛石混凝土回填,不过基础持力层为粘土层,建议用残糠土回填,可以少回填一部分,其余基础下落;
回复
9楼
3楼说的可以采纳
回复
10楼
1、将基础整体下降;
2、局部基础的持力层较深时,将此基础加深,并将加深段的柱截面加大(保证是正常柱刚度的3倍以上),箍筋加密;
回复
11楼
谢谢一楼和二楼的了。这个好好学习一下1
回复