《住宅设计规范》 6.5.2条中:3 每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计;厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路;“厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路;”中“和”是表示厨房电源插座与卫生间电源插座接同一回路还是分别独立;如果分别独立的话,因该讲“厨房电源插座、卫生间电源插座宜分别设置独立回路”意思更加明显,否则,理解有歧义!!各位发表一下自己的高见。
《住宅设计规范》 6.5.2条中:
3 每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计;厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路;
“厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路;”中“和”是表示厨房电源插座与卫生间电源插座接同一回路还是分别独立;如果分别独立的话,因该讲“厨房电源插座、卫生间电源插座宜分别设置独立回路”意思更加明显,否则,理解有歧义!!
各位发表一下自己的高见。
22楼
举个实际例子:如果洗浴为电加热方式,现在普通电热水器(以AO史密斯为例)多带有速热功能,总功率为3KW,微波炉1.5KW,电饭锅1.5KW,其他的小的先不算,这样加起来电流已经30多了,显然一路是有问题的;但如果热水器为燃气加热,则一路问题不大。:)
回复
23楼
我理解着规范也是说的分开设置,我觉得上面说的 和 是把厨房插座和卫生间插座并列起来,是并列关系。
回复
24楼
:lol
写规范的人都没楼主细心。。。
不仔细咬文嚼字的人是不会误解的,冒一看的人肯定是分开设置;仔细看一分钟以上的人有可能合一回路。
回复
25楼
“宜”子不强求,但按负荷厨卫分开的好。
回复
26楼
要理解规范的用意,如果实际厨房功率特别大,单独2个回路也是可能的,比如有热水器等大功率用电设备,本身最好单独设置一个回路!
回复
27楼
实际都是分开的多。
回复