《住宅设计规范》 6.5.2条中:3 每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计;厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路;“厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路;”中“和”是表示厨房电源插座与卫生间电源插座接同一回路还是分别独立;如果分别独立的话,因该讲“厨房电源插座、卫生间电源插座宜分别设置独立回路”意思更加明显,否则,理解有歧义!!各位发表一下自己的高见。
《住宅设计规范》 6.5.2条中:
3 每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计;厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路;
“厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路;”中“和”是表示厨房电源插座与卫生间电源插座接同一回路还是分别独立;如果分别独立的话,因该讲“厨房电源插座、卫生间电源插座宜分别设置独立回路”意思更加明显,否则,理解有歧义!!
各位发表一下自己的高见。
12楼
应该分开吧!厨房和卫生间的用电负荷都是很大的。
回复
13楼
意思就是说,厨卫插座电源要和其他部分的电源插座分开供电;至于厨房和卫生间这两个是不是分别就看你自己设计了;
理解的时候要结合前面的嘛 前面说了插座要和照明独立,后面就说了,这两个插座要和其他地方的插座独立啊
同意九楼
回复
14楼
我进行设计的时候一般都是插座是插座回路 卫生间是卫生间回路。。一直这么画的。。LZ的问题 很新颖啊
回复
15楼
厨房卫生间 实际上一般都是做成一路的插座 做成4平米的线,但如果有电热水器最好就单独配电
回复
16楼
应该是分别设独立回路把~
回复
17楼
一般的设计都是厨房和卫生间各设置一路。毕竟厨房用电设备多。卫生间如果没有电热水器,只预留一个插座,到也可以考虑和厨房一起。卫生间如果有浴霸,记得把照明也单独设置一路。
回复
18楼
这个要结合电气方面的规范来看。
在08版《民用建筑电气设计规范》里面10.8.1中第11条有明确:厨房电源插座和卫生间电源插座不宜同一回路。
对于非电气专业方面的规范,一定要结合本专业的规范来理解。
回复
19楼
分开比较好吧。呵呵。。
回复
20楼
看来大家都有对此都有歧义,也证明我提的问题的必要性,5,6#的兄弟应该本着客观来看问题,9楼兄弟提出:在08版《民用建筑电气设计规范》里面10.8.1中第11条有明确:厨房电源插座和卫生间电源插座不宜同一回路。
间接证明了 《住宅设计规范》厨房电源插座和卫生间电源插座说的是同一回路,不然《民用建筑电气设计规范》为何要提出来?而且《住宅设计规范》时间比08版《民用建筑电气设计规范》出版在前,在所以其实是大部分人理解错误。
回复
21楼
秋儿,你都注册了,这个问题还没搞清楚,文字理解能力还有些欠缺哦,你该再去考个注册语言师。
回复