国产板式换热器如何选型?
lcc-05@co163
2006年03月07日 16:00:06
只看楼主

使用参数(总负荷120万大卡,单台设备按总负荷的70%计算)热侧(水) 90-70℃ 流量:42m3/h冷侧(水) 50-60℃ 流量:84m3/h简单选型 拜请各位大虾

使用参数(总负荷120万大卡,单台设备按总负荷的70%计算)
热侧(水) 90-70℃ 流量:42m3/h
冷侧(水) 50-60℃ 流量:84m3/h
简单选型 拜请各位大虾
免费打赏
wjxxakt
2006年09月22日 11:22:05
22楼
根据流体力学、传热学及汽液两相流理论研制生产的激波升压加热器,利用蒸汽经过喷嘴膨胀后形成的超音速气流为动力源,在混合腔出口处得到超过进口蒸汽压力的高温高压水流,广泛用于汽——液热交换及升压的工艺场合。
用于火电厂,可取代生水加热器、除盐水加热器及循环水泵;用于采暖、洗浴领域,可取代传统的板式换热器或其他换热器及循环水泵,换热效率达100%,无噪音,高效节能。
技术指标:
1. 无泵自增压,节电80%以上;
2. 100%换热效率,节省蒸汽10~15%;
3. 噪音低于60dB;
4. 超音速汽液两相流,不结垢;设备无转动部件,免维护费用。
5. 投资回报期短 系统运行8~10个月节省的电费、蒸汽费以及维修费即可收回设备投资成本。
029-88314157 wjxxakt@163.com
回复
yangjun5212
2006年10月18日 23:11:40
23楼
如果板换面积选得过小,在已经安装了的前提下有什么补救方法?
回复
sztpygroup
2007年01月30日 10:36:03
24楼
使用参数(总负荷120万大卡,单台设备按总负荷的70%计算)
热侧(水) 90-70℃ 流量:42m3/h
冷侧(水) 50-60℃ 流量:84m3/h
简单选型 拜请各位大虾

呵呵 我算出来只需要 12.24平米的换热面积就可以的。呵呵 BR24 BH板型 一侧流速 1.1 一侧流速0.52
平均K取4050 阻力降一侧0.03 一侧0.02
如果有需要 欢迎骚扰 QQ 17823350 电话:0512-67545623 找张工就可以
其实国产和进口只是一种概念,经过这么多年的发展,国产的早已能和进口的所媲美, 上面的这个参数用阿伐拉伐的计算只要9个多平方,但是阻力降有点大。

回复
sztpygroup
2007年01月30日 10:39:29
25楼
如果面积选小了。可以采取增加面积来补救,考虑流速和阻力奖和K值的关系
回复
zzhongxin
2007年10月28日 11:25:38
26楼
我公司生产的不对称型板式换热器面积可以降很多,主要适合于两流量相差2:1的工况.详请电话咨询.\
株洲鸿新实业有限公司 联系人:谭爱明 电话:13873353452 网址:http://www.hongxinsy.com
回复
tbgzdl2008
2009年08月07日 11:50:57
27楼
您好!现在这个论坛还开着呢吗? 请指教 辽宁专业换热设备生产厂家 代先生 13998536163
回复
cbm-12
2009年09月02日 11:43:12
28楼
流量计算!:) 如果面积选小了。可以采取增加面积来补救,考虑流速和阻力奖和K值的关系
回复

相关推荐