因為業務上的需要請問打約多少CFM可以到達冷卻1RT的標準??經驗分享也行
因為業務上的需要
請問打約多少CFM可以到達冷卻1RT的標準??
經驗分享也行
2楼
具体要看使用工况、表冷器的排管数
采用风机盘管,1RT需要600~700CMH的风量
回复
3楼
补充以下:
CFM——ft3/min(立方英尺/分钟)
CMH —— m3/h (立方米/小时)
1CFM = 1.6992CMH
回复
4楼
我們是用在立式氣冷冷凝器上的~
回复
5楼
风冷冷凝器就不能这样算了,有老贴讨论过这类问题,可以搜索一下。
回复
6楼
立式氨用冷凝器是水冷,冷却水从冷却塔底盘靠重力自流流进冷凝器,落到循环水池内。
1USRT冷量,按1.25~1.3倍估算冷凝热负荷,大约为4000~4300Kcal/h,再按供回水5度温差估算,约需0.8~0.9吨/小时冷却水循环量。楼主再按3楼九头鸟的数据换算成CFM。
回复
7楼
水冷換成氣冷過程有點複雜阿~
不知從何起手