抗震等级的不同对梁、柱配筋会产生哪些影响?
cjhuif
cjhuif Lv.7
2006年03月07日 15:11:22
只看楼主

抗震等级的不同对梁、柱配筋会产生哪些影响?

抗震等级的不同对梁、柱配筋会产生哪些影响?
免费打赏
天柱
2006年03月08日 08:22:45
2楼
抗震等级的不同梁纵筋不变、抗震等级高梁箍筋、柱配筋要增加。
回复
dbing
2006年03月08日 11:20:51
3楼
抗震等级不同,构造要求也不相同嘛,不能就这么一概而论的吧?
回复
cjhuif
2006年03月08日 12:07:14
4楼
实际计算中,我发现抗震等级的不同对梁柱的配筋均有影响,不知道这个有没有规范依据?当然构造措施肯定是不同的,构造措施只要选用标准图即可
回复
zkp22
2006年03月08日 18:01:39
5楼
抗震等级不同地震力就不同,内力不一样了,你说配筋会不会有影响?
回复
ougaogong
2006年03月08日 20:49:10
6楼

对,内力放大系数不一样。加密区箍筋也不同,还有就是上下截面的配筋比限制也不同,最大配筋率也有一定不同。
回复
天柱
2006年03月09日 19:51:25
7楼
规范强柱弱梁的实现方法是柱弯矩要乘强柱系数,梁弯矩不乘系数,即梁的纵筋不变,

抗震等级不同受拉钢筋的锚固长度不同(混凝土规范11.1.7),

箍筋由剪力设计值确定,剪力设计值见混凝土规范11.3.2;

柱的纵筋、箍筋量由柱的弯矩、剪力设计值确定,见混凝土规范11.4.2、混凝土规范11.4.3、混凝土规范11.4.4

另抗震等级高的构造要求也高,即最小配筋率也大。

以上摘自中华钢结构论坛WYQ的帖子,构造要求还包括箍筋加密区长度不同。