高手请进回答10KV金属氧化物避雷器的问题
yanfuying
yanfuying Lv.2
2006年03月07日 12:04:34
来自于防雷减灾
只看楼主

避雷器型号:1、YH5WS-17/50 避雷器额定电压17KV,持续运行电压12.7KV2、YH5WS-12.7/50 避雷器额定电压12.7KV,持续运行电压6.6KV3、YH5WS-16.5/50 避雷器额定电压12.7KV,持续运行电压12.7KV以上三种系统额定电压都是10KV,在S9-M变压器上使用该选用哪种型号?有何依据?

避雷器型号:
1、YH5WS-17/50 避雷器额定电压17KV,持续运行电压12.7KV
2、YH5WS-12.7/50 避雷器额定电压12.7KV,持续运行电压6.6KV
3、YH5WS-16.5/50 避雷器额定电压12.7KV,持续运行电压12.7KV
以上三种系统额定电压都是10KV,在S9-M变压器上使用该选用哪种型号?有何依据?
免费打赏
csw2001
2008年08月18日 13:23:07
2楼
只是新老标准的不同而已,现在基本上是17/50