污水处理机房的通风量如何考虑
hereo_009
hereo_009 Lv.2
2010年12月28日 13:38:22
来自于通风排烟
只看楼主

有一住宅小区的污水处理机房,地下一层的建筑物。分两个水处理区,面积分别为340平米及260平米,层高7.2米。通风量按换气次数如何考虑?

有一住宅小区的污水处理机房,地下一层的建筑物。分两个水处理区,面积分别为340平米及260平米,层高7.2米。通风量按换气次数如何考虑?
免费打赏
gnailgnahz
2010年12月29日 21:10:05
2楼
好像在《排水设计规范》立面有换气次数的规定,不同用途的房间换气次数是不一样的,我印象中最高的是12次、时。
回复
coastcj
2011年04月12日 16:02:00
3楼
建筑给排水规范 不宜小于15次/h
回复
lingxing1
2011年04月12日 16:11:43
4楼
这么大啊,污水泵房我一般做8~10次排风。
回复
snail_yin
2011年04月13日 08:48:01
5楼
你这个层高太高了,可以适当减少换气次数。
回复