【2010年终总结】--晒图片、说心得,土木币大放送!
gs411
gs411 Lv.3
2010年12月27日 09:51:14
只看楼主

又是一年辞旧迎新,相信大家在即将过去的10年有很多值得记住的地方,不妨大家共同学习一下,把自己的得失都晒一晒,好的新的技术工艺、施工图片等,或者是不足的、有待改进的等等,畅所欲言。 希望大家踊跃的把这一年自己认为优秀的工程或者自己觉得有必要一块探讨的工程问题,以图片与文字结合的形式发表出来,和大家共同分享您这一年的快乐和收获!!奖励设置: 本次活动奖励以土木币为主 只要你的图文够好!!!

又是一年辞旧迎新,相信大家在即将过去的10年有很多值得记住的地方,不妨大家共同学习一下,把自己的得失都晒一晒,好的新的技术工艺、施工图片等,或者是不足的、有待改进的等等,畅所欲言。

希望大家踊跃的把这一年自己认为优秀的工程或者自己觉得有必要一块探讨的工程问题,以图片与文字结合的形式发表出来,和大家共同分享您这一年的快乐和收获!!
奖励设置:
本次活动奖励以土木币为主
只要你的图文够好!!!
只要你的图文能说明一个问题!!!
只要你的图文能给大家启迪!!!! 土木币就加++不停
活动规则:
1、所发贴必须有图、有文字说明;(否则无奖励)
2、所发图片需健康,与本论坛内容相符;
3、不得发帖攻击他人,不得插入与本活动无关的图片或内容,否则一律删除;
sxhssb
2010年12月28日 09:27:13
2楼
今年注考考完感觉不咋地,马上成绩要出来了,希望能够pass
:Q

如果拿到了一定把证书拿出来晒晒
回复
zwg1181
2010年12月28日 09:55:53
3楼
我们De20的管子都嫌大了,不愿意我们预埋,自家的排水管就直接浇在柱内
回复
lzhp1985
2010年12月28日 14:24:56
4楼
楼上的,把排水管埋在柱内,有这么做的工程????监理睡着了?
回复
梦想成真321
2010年12月28日 15:04:55
5楼
做了一个工业厂房水泵房改造,现场实际情况:两用一备,两用是180立方米/h,备用的那台年久坏了,于是甲方自己换了一个小一些,是160立方米/h。
现在改扩建了一部分厂房,经校核水泵房主管无需更换,但是水泵不能满足要求,三台水泵均需要更换为210立方米/h。
现在的问题是,甲方不想投资太多,提出:两台使用的水泵更换为210的,备用的用180的。
这样的情况,我搞不太清楚,当出现一台故障而使用备用时,因为常用的和备用的流量,扬程指标不同,符合泵房规范要求吗?会对生产供水产生什么影响?比如扬程,流量会发生什么样的变化?
现在才知道,一般就不这样用,而且因为不同型号水泵的特性曲线不同,所以得到的结果就不一样,这样的系统以后坚决不做了呵呵
回复
lvxu001
2010年12月28日 17:18:23
6楼
楼上这位甲方想对旧水泵进行废物利用,但水泵之间的备用是循环备用的,并不是备用泵永远就是那一台水泵,也就是说今天这台泵工作,明天它可能就休息了,每台泵都能保证一定的出场机会,从而不会因闲置太久而损坏。所以三台泵应当是同一型号才对。大泵和小泵并联以后的流量和扬程,是需要绘制水泵特性曲线和管路特性曲线,找去并联水泵的工况点(即两条曲线的交点)来确定的,不一定能满足要求
回复
苏州盘扣脚手架
2010年12月28日 21:31:31
7楼
一年又过去了,积累了经验,锻炼了胆识,明年考虑好好干,争取自己做几个工程
回复
ctgulijie
2010年12月28日 23:16:52
8楼
大家有图片的拿出来分享哈啊
回复
chefei1984
2010年12月30日 09:22:45
9楼
1.png今年开始做BIM了 用来综合管线 处理碰撞问题 下面是一个BIM做的厂房的图 软件是AUTODESK公司的 REVIT MEP 2011,现在很多项目都开始尝试用BIM去设计了 包括现在上海在建的中国第一高楼,上海中心大厦 也在用BIM设计 BIM施工 希望在新的一年 多多学习新技术 新方法 同时学习前辈们的设计思路
回复
苏一痴
2010年12月30日 11:25:52
10楼
9#的真够赞,顶顶!!
回复
gemini_xu
2010年12月30日 12:52:41
11楼
用3D的软件画暖通,真是太牛了。
真是羡慕你们,能接这么好的活,能用这么好的软件。
我们公司估计连这样的软件都买不起呢。
回复

相关推荐

APP内打开