请教:加氯系统管道有什么规定吗?从加氯机到投加点应用什么管道。谢谢!
请教:加氯系统管道有什么规定吗?从加氯机到投加点应用什么管道。谢谢!
2楼
用UPVC管道
回复
3楼
刚才查到一些资料:
国家环境保护总局文件 环发[2003]197号 关于发布《医院污水处理技术指南》的通知
5.2.3 加氯系统管材
(1)输送氯气的管道应使用紫铜管;输送氯溶液的管道宜采用硬聚氯乙烯管,阀门采用塑料隔膜阀。
(2)加氯系统的管路应设耐腐蚀的压力表,水射器的给水管上应设普通压力表。
回复
4楼
给水排水设计手册 第3册 城镇给水(第2版)P668
输送液氯管可用加厚钢管或耐压氟塑料管,支管可用退火铜管或氟塑料管,垫片材料可用石棉或氟塑料填料函。负压管可采用聚氯乙烯管。
回复
5楼
建议必须加套管。防止意外泄漏。
回复
6楼
从加氯机到投加点是氯气的水溶液!
回复
7楼
是在投加点安装水射器,利用高压水产生的真空,将氯气从加氯机吸过来,整个氯气管道处于负压状态,而且在氯气管道上安装止回阀,防止水流进氯气管道,冲到加氯机内部。我们也出现过水倒灌的情况,幸好及时发现,采取措施抢修,未造成加氯机损坏,原因是安装公司安装管道后没有对管道进行清理,管道内杂物堵住止回阀无法防止水倒流。后来清理过后应业主要求,在管道上又加一个止回阀。
回复
8楼
防止水倒流,氯气遇水后化学反应,腐蚀大大增强。
回复
9楼
这个问题似乎还需要继续讨论下去
回复
10楼
我也希望这个问题继续讨论下去,我不了解的地方太多了!!!
回复