垂直接地连接线与防雷引下线有何区别
foam333
foam333 Lv.3
2010年12月26日 15:33:40
来自于防雷减灾
只看楼主

刚刚工作,不是很明白,求助大家!

刚刚工作,不是很明白,求助大家!
免费打赏
vb990
2010年12月26日 20:17:41
2楼
不太清楚,你试试百度一下,或者数据手册里应该会有说明……
回复
dianqipanli
2010年12月27日 04:00:03
3楼
我个人的理解,不一定正确:
垂直接地极一般是三根作为一组,间距为5m;之间的连接线为垂直接地连接线。
防雷引下线是从建筑顶部接闪器到地下接地极之间的引线。
回复
淮岸听风
2010年12月27日 08:32:24
4楼
你说垂直接地线是埋于土壤中的接地极-----人工垂直接地装置吧,那是用2500mm长的钢管等材料,打入地下做成的在土壤中埋设深度不小于0.5m。要求圆钢直径不小于10mm,扁钢截面不小于100mm平方,厚度不小于4mm,角钢厚度不小于4mm,钢管壁厚不小于3.5mm。在腐蚀性较强土壤中,应采取热镀锌或加大截面。
引下线是连接接闪器与接地装置的金属导体,引下线用直径不小于8mm圆钢,扁钢截面不小于48mm平方,厚度不小于4mm,引下线 沿建筑物外墙明敷,并经最短路径接地。
以上出自GB50057-94 <建筑物防雷设计规范> ,共参考。
回复
tianwei19820725
2010年12月27日 15:17:22
5楼
一个是接地体,一个是引下线,不同的概念
回复
hlzzl
2010年12月28日 08:26:09
6楼
看看,学习中。。。。
回复
pamaomao
2010年12月29日 10:55:26
7楼
同意4楼的说法
回复
huiyuan1111
2010年12月30日 10:53:04
8楼
引下线是连接接闪器与接地装置的金属导体,引下线用直径不小于8mm圆钢,扁钢截面不小于48mm平方,厚度不小于4mm,引下线 沿建筑物外墙明敷,并经最短路径接地
回复
wxfwish
2010年12月31日 10:13:44
9楼
引下线一般是用 柱子中的两根 直径12的 钢筋 焊通 做引下线。