关于雨水管的问题,求助!
hxh1220
hxh1220 Lv.2
2006年03月06日 13:25:06
只看楼主

我现在的公司要做工程,其中有一项是在室外阳台上设地漏排雨水,如果想将其接入旁边的雨水管应该可行吧?雨水管用方管,而地漏接管是圆管,有没有圆管接入方管的三通?(我是新手啦,不要介意我的问题比较白,呵呵)谢谢各位高手了!

我现在的公司要做工程,其中有一项是在室外阳台上设地漏排雨水,如果想将其接入旁边的雨水管应该可行吧?雨水管用方管,而地漏接管是圆管,有没有圆管接入方管的三通?(我是新手啦,不要介意我的问题比较白,呵呵)谢谢各位高手了!
免费打赏
applan
2006年03月06日 14:27:22
2楼
是住宅阳台?
不可以。

建筑给水排水设计规范:
4.9.12 阳台排水系统应单独设置。阳台雨水立管底部应间接排水。

回复
zihao
2006年03月07日 22:48:44
3楼
楼主是为了美观着想吧!
可以呀,我接触的一个别墅项目就这样做的,要求厂家做天圆地方的接头就可以了!
回复
hxh1220
2006年03月08日 10:45:52
4楼
啊!那就是说没有现成的了?谢谢楼上啦!
回复
xfd831
2006年03月08日 13:43:18
5楼


不是天圆地方,而是天方地圆吧?
回复
xfd831
2006年03月08日 13:44:37
6楼
不过话说回来,设计规范阳台排水是要间接排的,而且很多人是把屋面雨水跟阳台排水分开来排的(我也是这样的)
回复
hxh1220
2006年03月09日 14:07:13
7楼
我们这里也是把屋面排雨、阳台排雨分开的,不过,有两处屋面雨水管就在阳台边上,如果再分开来排,两个雨水管,太不美观了,所以总工决定合并咯!
回复
zz818
2006年03月10日 00:12:54
8楼
室外阳台上地漏接至雨水管,则雨水管要采用暗管排至排水系统,否则洗涤污水等会满地漫流.