一个回路为3kw的空调回路(单相),选择25A断路器,3x6 的BV电线。35度时候,bv电线穿管载流量31A。40度时候28A.这样配合是否得当,我觉得有些危险。
一个回路为3kw的空调回路(单相),选择25A断路器,3x6 的BV电线。
35度时候,bv电线穿管载流量31A。40度时候28A.
这样配合是否得当,我觉得有些危险。
12楼
4平方导线够了,20A断路器是最合适的!!
回复
13楼
谢谢大家了,实际经验不足,看着理论值,却感觉不可靠。。。
回复
14楼
这也说的不全面了,空调的启动电流能达到4-7倍。照这样说那断路器的额定电流岂不要上百安了。:handshake
回复
15楼
有一个原则:选择断路器的额定电流要躲过电动机的启动电流,否则断路器会自动断开。当然选择延时断开与瞬时断开的断路器其过载倍数是不同的。而使用熔断器,其额定电流应大于电动机额定电流的2-3倍。
回复
16楼
你这是算的什么,居然还说悬?
回复
17楼
选D型曲线的20A/2P、BV-3x4
回复
18楼
断路器选择20A,D型电动机保护用的就解决这个问题了,至于电线用4平方的足够的。
回复
19楼
选D型曲线的20A/2P、BV-3x4
回复
20楼
20的 开关。4的线足够了
回复
21楼
根据低压规范,这样的功率,单相最好用6平方的电线,不过接线比较麻烦点。
回复