3KW 空调回路,电线和断路器的选择?
海法马卡比
2010年12月26日 14:26:09
来自于断路器
只看楼主

一个回路为3kw的空调回路(单相),选择25A断路器,3x6 的BV电线。35度时候,bv电线穿管载流量31A。40度时候28A.这样配合是否得当,我觉得有些危险。

一个回路为3kw的空调回路(单相),选择25A断路器,3x6 的BV电线。
35度时候,bv电线穿管载流量31A。40度时候28A.
这样配合是否得当,我觉得有些危险。
免费打赏
xxxlf
2010年12月28日 08:40:03
12楼
4平方导线够了,20A断路器是最合适的!!
回复
海法马卡比
2010年12月28日 21:59:19
13楼
谢谢大家了,实际经验不足,看着理论值,却感觉不可靠。。。
回复
hero_2008
2010年12月28日 23:20:29
14楼

这也说的不全面了,空调的启动电流能达到4-7倍。照这样说那断路器的额定电流岂不要上百安了。:handshake
回复
njtao
2010年12月29日 06:07:00
15楼

有一个原则:选择断路器的额定电流要躲过电动机的启动电流,否则断路器会自动断开。当然选择延时断开与瞬时断开的断路器其过载倍数是不同的。而使用熔断器,其额定电流应大于电动机额定电流的2-3倍。
回复
shiner2010
2010年12月29日 10:13:42
16楼
你这是算的什么,居然还说悬?
回复
chenwenjun622
2010年12月29日 10:24:02
17楼
选D型曲线的20A/2P、BV-3x4
回复
yuquan852
2010年12月29日 10:33:22
18楼


断路器选择20A,D型电动机保护用的就解决这个问题了,至于电线用4平方的足够的。
回复
huiyuan1111
2010年12月29日 10:54:13
19楼
选D型曲线的20A/2P、BV-3x4
回复
woheni2010
2010年12月29日 13:34:52
20楼
20的 开关。4的线足够了
回复
zjsxzq22
2015年11月18日 09:31:54
21楼
根据低压规范,这样的功率,单相最好用6平方的电线,不过接线比较麻烦点。
回复

相关推荐

APP内打开