3KW 空调回路,电线和断路器的选择?
海法马卡比
2010年12月26日 14:26:09
来自于断路器
只看楼主

一个回路为3kw的空调回路(单相),选择25A断路器,3x6 的BV电线。35度时候,bv电线穿管载流量31A。40度时候28A.这样配合是否得当,我觉得有些危险。

一个回路为3kw的空调回路(单相),选择25A断路器,3x6 的BV电线。
35度时候,bv电线穿管载流量31A。40度时候28A.
这样配合是否得当,我觉得有些危险。
免费打赏
lingxuct
2010年12月26日 16:04:47
2楼
3KW功率,(单相220V)电流在15A以下,一般4平方线就够了,20A断路器也可以了。
回复
混在电气
2010年12月26日 17:25:57
3楼
如果你的环境温度都能达到40度,那你这空调是干什么用的?:lol
回复
海法马卡比
2010年12月26日 18:33:38
4楼
不清楚现在空调的工艺如何,功率因素按0.85计算大概16A左右。
考虑到很多微型断路器安装在一个箱子的话,有降容系数的存在!
选择20A断路器的话,是否太小。

[ 本帖最后由 mcdogbark 于 2010-12-26 18:34 编辑 ]
回复
海法马卡比
2010年12月26日 18:41:42
5楼
怎么说呢,25A的断路器保护31A的话是否妥当!
我记得微型断路器过流1.3倍才会在4分钟内动作(不知记错没有)。
31/25=1.24,很悬啊
回复
醉卧沙场君莫笑
2010年12月26日 19:26:41
6楼
哪些单相负载计算电流时要考虑功率因数??
回复
cdj
2010年12月27日 13:35:32
7楼
选择的还是妥当的
回复
cooo-zengz
2010年12月27日 22:49:49
8楼
25A/2P ,, BV-2x4+1x2.5,,自己用省点钱。
回复
zyz8438
2010年12月27日 23:38:24
9楼


这么说不全对,呵呵,楼主所说的40°应该考虑为局部温度,跟空调作用的环境温度还是有一定区别的。
回复
junshouxu
2010年12月27日 23:46:43
10楼
4平方线就足够了,20A断路器也可以了2P半机最大电流十六安而己。
回复
njtao
2010年12月28日 07:03:23
11楼
空气断路器的额定电流应大于空调的启动电流,而不是空调的额定电流。否则空调启动时会跳闸。
回复

相关推荐

APP内打开