新安装的临时箱变,发现一块电度表半个月下来电度数几乎为零。用钳形表测得电流500A,二次三相均有电流,也都有电压。电流互感器600/5,测得二次电流在3A左右。电表转的极慢或甚至不转,请教各位高手是什么原因?PS:楼主在16楼已给出问题原因,大家不妨看看,不要盲目跟帖了。[ 本帖最后由 hero_2008 于 2010-12-28 23:29 编辑 ]
新安装的临时箱变,发现一块电度表半个月下来电度数几乎为零。用钳形表测得电流500A,二次三相均有电流,也都有电压。电流互感器600/5,测得二次电流在3A左右。电表转的极慢或甚至不转,请教各位高手是什么原因?
PS:楼主在16楼已给出问题原因,大家不妨看看,不要盲目跟帖了。
[
本帖最后由 hero_2008 于 2010-12-28 23:29 编辑 ]
43楼
顶顶顶顶顶顶顶
回复
44楼
根据现场所测得的数据,估计只有二个:1.电表本身问题2.接线有误,,,
回复
45楼
学习了:handshake :call: :loveliness: :kiss:
回复
46楼
电度表是不是可调的?如果是解开密码调一下变比
回复
47楼
谢谢16楼的总结,使我们的了解更深了一层!
回复
48楼
给偷电高手做过手脚了:lol
回复
49楼
可能是你电度表选择型号有问题,如果电度表的电流范围太大的话,而实际电流达不到这个范围内的话,电度表就会出现不转,或者很慢