新安装的临时箱变,发现一块电度表半个月下来电度数几乎为零。用钳形表测得电流500A,二次三相均有电流,也都有电压。电流互感器600/5,测得二次电流在3A左右。电表转的极慢或甚至不转,请教各位高手是什么原因?PS:楼主在16楼已给出问题原因,大家不妨看看,不要盲目跟帖了。[ 本帖最后由 hero_2008 于 2010-12-28 23:29 编辑 ]
新安装的临时箱变,发现一块电度表半个月下来电度数几乎为零。用钳形表测得电流500A,二次三相均有电流,也都有电压。电流互感器600/5,测得二次电流在3A左右。电表转的极慢或甚至不转,请教各位高手是什么原因?
PS:楼主在16楼已给出问题原因,大家不妨看看,不要盲目跟帖了。
[
本帖最后由 hero_2008 于 2010-12-28 23:29 编辑 ]
53楼
确定电流电压接线是否接对,再确定表计是否出问题,逐一排查,应该好查出问题。:handshake
回复
54楼
这个问题在实际当中我也遇到过,有一客户,私自请施工人员把各回路的计量表计装好了,结果运行了几个月,每个月都发现分表的读数相加都不等于或者接近总表,到第五个月的时候,竟然相差了1万多度,这下客户急了,以为那里出了问题,叫我们过去检查,后来经过我们检查发现,有3个问题:1、连接计量表计的导线截面过小 2、采用的计量互感器的精度不准确,应采用0.2级的 3、相序接反了。经过我们整改之后,就没问题了。
回复
55楼
楼主换表试试吧
回复
56楼
支持各路高手发表意见,学习.
回复
57楼
学习到了,谢谢各位。
回复
58楼
看看互感器 调下个 如果是带逆止的电能表 就不会动了
回复
59楼
这个问题其实已经查出来了,在论坛上提出来让大家互相讨论学习一下,这个论坛里高手确实很多。讲得非常有道理。
电度表如果怀疑有问题,一般可以采取以下措施
1、解除B相电压线,正常转速应该慢一半
2、调电压线,交换任意两相,电表会转快或反转。
如果以上都没有反应,真的如大家所说,肯定是表坏了,尤其是新表,更容易出现这种情况。
3、新表小室挂钩有没有解开
结论:我们用的电度表i确实坏了。
非常感谢大家热心参与,祝大家新年快乐!