新安装的临时箱变,发现一块电度表半个月下来电度数几乎为零。用钳形表测得电流500A,二次三相均有电流,也都有电压。电流互感器600/5,测得二次电流在3A左右。电表转的极慢或甚至不转,请教各位高手是什么原因?PS:楼主在16楼已给出问题原因,大家不妨看看,不要盲目跟帖了。[ 本帖最后由 hero_2008 于 2010-12-28 23:29 编辑 ]
新安装的临时箱变,发现一块电度表半个月下来电度数几乎为零。用钳形表测得电流500A,二次三相均有电流,也都有电压。电流互感器600/5,测得二次电流在3A左右。电表转的极慢或甚至不转,请教各位高手是什么原因?
PS:楼主在16楼已给出问题原因,大家不妨看看,不要盲目跟帖了。
[
本帖最后由 hero_2008 于 2010-12-28 23:29 编辑 ]
63楼
电压和电流的关系直接影响计量表的计量准确值!
回复
64楼
有可能是电度表有问题,换一块电度表试一试,电流互感器大的原因。如果没有变化的话,有可能是偷电,
回复
65楼
窃电违法:L :L
回复
66楼
最大的可能还是电表本身有问题
回复
67楼
学习了。我希望版主吧每次探讨的问题正确的最后做个总结归纳回来让大家学习
回复
68楼
电度表是靠电流和电压的相位差来转动的.电流线圈,电压线圈相序必须要对
回复
69楼
:) 高手好多,小弟来学习的
回复
70楼
楼主是好人,让大家来讨论学习。:handshake
回复
71楼
1.有人偷电2.电流线或电压现有问题
回复
72楼
请问是什么地方坏的呢,如何解决的?请教!
回复