电度表不转或转的很慢是什么原因
dian_xiao_er
2010年12月26日 13:12:14
只看楼主

新安装的临时箱变,发现一块电度表半个月下来电度数几乎为零。用钳形表测得电流500A,二次三相均有电流,也都有电压。电流互感器600/5,测得二次电流在3A左右。电表转的极慢或甚至不转,请教各位高手是什么原因?PS:楼主在16楼已给出问题原因,大家不妨看看,不要盲目跟帖了。[ 本帖最后由 hero_2008 于 2010-12-28 23:29 编辑 ]

新安装的临时箱变,发现一块电度表半个月下来电度数几乎为零。用钳形表测得电流500A,二次三相均有电流,也都有电压。电流互感器600/5,测得二次电流在3A左右。电表转的极慢或甚至不转,请教各位高手是什么原因?
PS:楼主在16楼已给出问题原因,大家不妨看看,不要盲目跟帖了。

[ 本帖最后由 hero_2008 于 2010-12-28 23:29 编辑 ]
免费打赏
gdslrq220
2011年01月05日 20:46:16
73楼
换个电表试试最好了,欢迎加入电气QQ群。8657162
回复
wanghuajun2008
2011年01月07日 09:38:11
74楼
学习了,不错。涨经验了
回复
a28154856
2011年01月08日 11:04:37
75楼
1.查线:电流要有回路,电压相序正确;
2.查线没问题再考虑换个电能表试试。
回复
qinsz_78
2011年01月08日 17:11:37
76楼
学习了:time:
回复
swtzxl500
2011年01月08日 19:10:25
77楼
我过来看看专业人士怎么讲吧,我不太懂……
回复
fushilu22
2011年01月12日 10:23:29
78楼
度表是靠电流和电压的相位差来转动的.电流线圈,电压线圈相序一定要对,A相电流线圈对应的电压线圈要接Uab,b相电流线圈对应的电压线圈要接Ubc,c相电流线圈对应的电压线圈要接Uca.记主电流线圈,电压线圈相序一定要对应,检查一下电流线圈,电压线圈相序.
回复
xzz1975
2012年03月18日 20:15:41
79楼
先谢谢了,学习一下
回复
tbqyc
2012年03月22日 15:39:49
80楼
电度表是靠电流和电压的相位差来转动的.电流线圈,电压线圈相序必须要对
回复
asxfc
2012年04月13日 15:11:16
81楼
1,表内电流信号可能有短接,2.电流的方向反了.3电压相序放了,4电表坏了
回复