新安装的临时箱变,发现一块电度表半个月下来电度数几乎为零。用钳形表测得电流500A,二次三相均有电流,也都有电压。电流互感器600/5,测得二次电流在3A左右。电表转的极慢或甚至不转,请教各位高手是什么原因?PS:楼主在16楼已给出问题原因,大家不妨看看,不要盲目跟帖了。[ 本帖最后由 hero_2008 于 2010-12-28 23:29 编辑 ]

新安装的临时箱变,发现一块电度表半个月下来电度数几乎为零。用钳形表测得电流500A,二次三相均有电流,也都有电压。电流互感器600/5,测得二次电流在3A左右。电表转的极慢或甚至不转,请教各位高手是什么原因?
PS:楼主在16楼已给出问题原因,大家不妨看看,不要盲目跟帖了。

[ 本帖最后由 hero_2008 于 2010-12-28 23:29 编辑 ]
免费打赏
bbs_ls
2010年12月28日 15:29:38
32楼
顶起,!!学习了!!!
回复
zsphn6666
2010年12月28日 15:53:28
33楼
有可能电流或电压的相序不对。
回复
ziyou616
2010年12月28日 17:00:00
34楼
学习了,呵呵这种情况还真的没有遇到过
回复
yuchen123168
2010年12月28日 18:26:46
35楼
估计和我上次一样吧,接入电度表的电流电压不同相
回复
fengsiyang2188
2010年12月28日 20:35:46
37楼
改测得你都测了;那不是接线就是电表的问题了
回复
chjs001
2010年12月28日 21:07:01
38楼
如果电流互感器的极性接错了的话还会反转,那也就基本上为零了啊
回复
zmmmm1
2010年12月28日 22:41:17
39楼
学习学习学习学习学习学习学习
回复
zhr518
2010年12月29日 08:46:42
40楼
如果是新表经过效验的话,首要原因是接线原因,其次是换表。
回复
lpx126
2010年12月29日 09:23:13
41楼
:handshake 谢谢分享经验
回复
liuxch72
2010年12月29日 16:54:20
42楼
1、解开中间一相电压线。2、交换A,B相电压线。3,交换A,B相电流线。
请教以上三种办法,一般会产生什么结果?