新安装的临时箱变,发现一块电度表半个月下来电度数几乎为零。用钳形表测得电流500A,二次三相均有电流,也都有电压。电流互感器600/5,测得二次电流在3A左右。电表转的极慢或甚至不转,请教各位高手是什么原因?PS:楼主在16楼已给出问题原因,大家不妨看看,不要盲目跟帖了。[ 本帖最后由 hero_2008 于 2010-12-28 23:29 编辑 ]
新安装的临时箱变,发现一块电度表半个月下来电度数几乎为零。用钳形表测得电流500A,二次三相均有电流,也都有电压。电流互感器600/5,测得二次电流在3A左右。电表转的极慢或甚至不转,请教各位高手是什么原因?
PS:楼主在16楼已给出问题原因,大家不妨看看,不要盲目跟帖了。
[
本帖最后由 hero_2008 于 2010-12-28 23:29 编辑 ]
22楼
如是电磁式的,可能铝盘的机械位置变形,转动卡,可能说得不专业吧
回复
23楼
还是高人多呀,在这里学习了,谢谢楼主提出问题并解决问题。
回复
24楼
电度表不转的原因,最大的可能是电度表本身有问题。
回复
25楼
有以下原因
1,电度表无机械损伤而不转;
1)电压线圈开路
2)电压与电流线圈装反,磁通抵消
3)电流线圈烧毁
2,加上额定工作电压、电流后,转速很慢;
1)宝石轴严重磨损
2)电流线圈已烧结短路
3)电压线圈内部短路
3,加上额定工作电压、电流后,转速正常,计数器不工作;常见的原因:计数器与蜗轮杆未咬合上或是计数器子轮脱落。
4,电子式电能表电路板故障
建议采用替换法
回复
26楼
表是机械式的。
回复
27楼
看看是不是电度表下面那个接线盒的连接片没挑开,导致电流回路没有经过电度表。
回复
28楼
表坏了呗,换了个就是
回复
29楼
先换个表再看。
回复
30楼
楼主满幽默的唉,o(∩_∩)o
回复
31楼
检查PT保险看看