新安装的临时箱变,发现一块电度表半个月下来电度数几乎为零。用钳形表测得电流500A,二次三相均有电流,也都有电压。电流互感器600/5,测得二次电流在3A左右。电表转的极慢或甚至不转,请教各位高手是什么原因?PS:楼主在16楼已给出问题原因,大家不妨看看,不要盲目跟帖了。[ 本帖最后由 hero_2008 于 2010-12-28 23:29 编辑 ]
新安装的临时箱变,发现一块电度表半个月下来电度数几乎为零。用钳形表测得电流500A,二次三相均有电流,也都有电压。电流互感器600/5,测得二次电流在3A左右。电表转的极慢或甚至不转,请教各位高手是什么原因?
PS:楼主在16楼已给出问题原因,大家不妨看看,不要盲目跟帖了。
[
本帖最后由 hero_2008 于 2010-12-28 23:29 编辑 ]
12楼
楼主换个电度表试了吗 先试试看看结果怎么样
回复
13楼
如果接线没问题的话,就考虑换表!
回复
14楼
1接线,2考虑换表
回复
15楼
有以下原因
1,电度表无机械损伤而不转;
1)电压线圈开路
2)电压与电流线圈装反,磁通抵消
3)电流线圈烧毁
2,加上额定工作电压、电流后,转速很慢;
1)宝石轴严重磨损
2)电流线圈已烧结短路
3)电压线圈内部短路
3,加上额定工作电压、电流后,转速正常,计数器不工作;常见的原因:计数器与蜗轮杆未咬合上或是计数器子轮脱落。
4,电子式电能表电路板故障
建议采用替换法
[
本帖最后由 pxf_456 于 2010-12-27 12:54 编辑 ]
回复
16楼
这个问题其实已经查出来了,在论坛上提出来让大家互相讨论学习一下,这个论坛里高手确实很多。讲得非常有道理。
电度表如果怀疑有问题,一般可以采取以下措施
1、解除B相电压线,正常转速应该慢一半
2、调电压线,交换任意两相,电表会转快或反转。
如果以上都没有反应,真的如大家所说,肯定是表坏了,尤其是新表,更容易出现这种情况。
3、新表小室挂钩有没有解开
结论:我们用的电度表确实坏了。
非常感谢大家热心参与,祝大家新年快乐!
回复
17楼
检查PT保险看看!
回复
18楼
是电子的还是机械的?机械的就很直观了,电子的,你可以把三组电流互感器输入信号(二次进表的)都调换一下,我刚碰到一个这样的,可以试试
回复
19楼
1接线,2考虑换表
回复
20楼
1接入电度表的电流电压不同相
回复
21楼
考虑电度表质量问题