新安装的临时箱变,发现一块电度表半个月下来电度数几乎为零。用钳形表测得电流500A,二次三相均有电流,也都有电压。电流互感器600/5,测得二次电流在3A左右。电表转的极慢或甚至不转,请教各位高手是什么原因?PS:楼主在16楼已给出问题原因,大家不妨看看,不要盲目跟帖了。[ 本帖最后由 hero_2008 于 2010-12-28 23:29 编辑 ]
新安装的临时箱变,发现一块电度表半个月下来电度数几乎为零。用钳形表测得电流500A,二次三相均有电流,也都有电压。电流互感器600/5,测得二次电流在3A左右。电表转的极慢或甚至不转,请教各位高手是什么原因?
PS:楼主在16楼已给出问题原因,大家不妨看看,不要盲目跟帖了。
[
本帖最后由 hero_2008 于 2010-12-28 23:29 编辑 ]
2楼
接线检查了没有,换个表试试,以前用户也向我们反应过类似的问题,后来我们给换的表就好了
回复
3楼
如果在电度表处,电压和电流都有的话,电度表不转的原因,最大的可能是电度表本身有问题。这时候最直接的办法是换一块表试试。
回复
4楼
是不是有人把电度表的电流输入和电流输出短接在一起了?
回复
5楼
我试过一些办法,1、解开中间一相电压线。2、交换A,B相电压线。3,交换A,B相电流线。
请教以上三种办法,一般会产生什么结果?
回复
6楼
我是在电度表处钳的电流
回复
7楼
电度表是靠电流和电压的相位差来转动的.电流线圈,电压线圈相序一定要对,A相电流线圈对应的电压线圈要接Uab,b相电流线圈对应的电压线圈要接Ubc,c相电流线圈对应的电压线圈要接Uca,
回复
8楼
电度表是靠电流和电压的相位差来转动的.电流线圈,电压线圈相序一定要对,A相电流线圈对应的电压线圈要接Uab,b相电流线圈对应的电压线圈要接Ubc,c相电流线圈对应的电压线圈要接Uca.记主电流线圈,电压线圈相序一定要对应,检查一下电流线圈,电压线圈相序.
QQ:245626425
回复
9楼
电度表是靠电流和电压的相位差来转动的.电流线圈,电压线圈相序必须要对
回复
10楼
我过来看看专业人士怎么讲吧,我不太懂……
回复
11楼
电度表不转,说明没怎么用电。
电度表转的很慢,说明用电量很小!
OVER~
回复