一、8.3《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002第19.1.6条规定“当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。”二、可是人工2009年开始0类灯具就已禁止了,面I类灯具是必须带PE线的,也就是说照明灯具也必须按三线配置,可现在设计院出来的图纸有三线的,也有二线的,审图会怎么处理?

一、8.3《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002第19.1.6条规定“当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。”
二、可是人工2009年开始0类灯具就已禁止了,面I类灯具是必须带PE线的,也就是说照明灯具也必须按三线配置,可现在设计院出来的图纸有三线的,也有二线的,审图会怎么处理?
免费打赏
ares_rambo
2010年12月26日 00:33:21
2楼
提意见,均改为三线
回复
zhao81971017@126.com
2010年12月26日 09:24:12
3楼
全部按3根来敷设,灯具有没带PE线的,但是设计一定要按有接地来设计
回复
zfhwlr
2010年12月26日 21:47:14
4楼
呵呵,是不是在说明说了3根,系统图必须3根,否则要改。
回复
淮岸听风
2010年12月27日 09:08:14
5楼
全部用三根线
回复
cdj
2010年12月27日 13:01:01
6楼
照明灯具也必须按三线配置
回复