刚开始的模型计算出的Y向地震位移为 1/960,风荷载下的Y向位移为 1/1600于是乎加强剪力墙,将地震Y向的位移调整到1/1020,但却发现风荷载下的Y向位移变成 1/890了为什么地震下的位移减小,反而风荷载下的位移加大了呢?本工程进深较小,总高度96m,平均宽度14m,不满足高规高宽比6的要求。位移的确不太好调整但我加大周圈连梁高度(把窗台也算进去),好不容易把地震算过去了,却发现风荷载位移超限了,这是怎么回事呢
于是乎加强剪力墙,将地震Y向的位移调整到1/1020,但却发现风荷载下的Y向位移变成 1/890了
为什么地震下的位移减小,反而风荷载下的位移加大了呢?
本工程进深较小,总高度96m,平均宽度14m,不满足高规高宽比6的要求。位移的确不太好调整
但我加大周圈连梁高度(把窗台也算进去),好不容易把地震算过去了,却发现风荷载位移超限了,这是怎么回事呢