请各位高手帮忙解答一下,先谢谢了哈:loveliness: 灯具5、6的零线是否可与灯具4共零,即从灯具4处接零线?即如图二标示导线根数?或是不能共用零线,而从灯具1处接零线,即如图一标示导线根数?
请各位高手帮忙解答一下,先谢谢了哈:loveliness:
灯具5、6的零线是否可与灯具4共零,即从灯具4处接零线?即如图二标示导线根数?
或是不能共用零线,而从灯具1处接零线,即如图一标示导线根数?
2楼
直接把图贴出来吧,难道还要化币下载?
回复
3楼
不好意思啊,我不会贴图啊怎么贴啊请问?
回复
4楼
帮楼主把图贴出来!
回复
5楼
版主,请问哪个是正确的啊?应该是右边的吧.....
回复
6楼
多个回路零线不可共用
回复
7楼
右边那个对啊,记住同一个回路的零线只要把所有灯头走一遍就ok了。标注不同的那条线有1零、1火、1控,所以应该是3根。
回复
8楼
首先谢谢啊;
我知道施工的时候可能他们同一回路零线是把所有灯头走一遍即可,但是设计上也能吗?
回复
9楼
没问题啊,你可能想的太多了,这一个回路的零线都是一根,通过每个灯时只是过一下这个灯的接线柱,然后继续往下走,到最后一个灯截止,从哪里引都是那一条零线,对吧?设计和施工都是这个思路。
回复
10楼
左边和右边的标注都是有道理的,规范规定低于2.4m或者一类灯具都要加保护线的,看你是按有保护线标还是没有保护线标了
回复
11楼
可以!我看蛮多图可以 的
回复