电流互感器变比一般为几千比5,或者几千比1,二次侧电流就大约是5A或者1A,二次侧的几个接线柱接到外面去用的电缆怎么选择啊,有没有什么国家标准规定什么型号的电缆,还是按电流密度考虑?
电流互感器变比一般为几千比5,或者几千比1,二次侧电流就大约是5A或者1A,二次侧的几个接线柱接到外面去用的电缆怎么选择啊,有没有什么国家标准规定什么型号的电缆,还是按电流密度考虑?
93楼
一般用2.5-4平方毫米,电缆用kvvp控制电缆
回复
94楼
学习了,大家见解都很独到
回复
95楼
大家都说的很有道理呀( ⊙ o ⊙ )!
回复
96楼
规定不小于2.5平方多股铜线
回复
97楼
规范要求CT二次的电流回路电缆的最小截面不得小于2.5平方。一般都取4平方?
回复
98楼
现在要求太多都不知按那个了;标准要求2.5,现在供电局的二次计量要求4的;
回复
99楼
不错啊,学习了
回复
100楼
是的。2.5平方,一般都是这样。
回复
101楼
测量2.5 计量4
回复
102楼
如果柜内或距离较短一般用2.5平的,如果距离长的用4平的吧,具体的可以根据CT的容量,负荷的容量和电缆的距离来计算一下!
回复