电流互感器二次侧电缆截面选择
hlkong1984
hlkong1984 Lv.2
2010年12月25日 19:09:19
来自于变压器
只看楼主

电流互感器变比一般为几千比5,或者几千比1,二次侧电流就大约是5A或者1A,二次侧的几个接线柱接到外面去用的电缆怎么选择啊,有没有什么国家标准规定什么型号的电缆,还是按电流密度考虑?

电流互感器变比一般为几千比5,或者几千比1,二次侧电流就大约是5A或者1A,二次侧的几个接线柱接到外面去用的电缆怎么选择啊,有没有什么国家标准规定什么型号的电缆,还是按电流密度考虑?
免费打赏
srf1984
2011年04月29日 10:49:25
103楼
一般我们都取4平方
回复
pjh742
2011年05月02日 10:28:12
104楼
测量用BVR-2.5,计量用BV-4.
回复
chengyonxiang
2011年05月10日 14:28:44
105楼
一般测量用铜芯2.5平方,计量供电局规定铜芯6平方。
回复
bmwz7
2011年05月10日 19:23:19
106楼
可以采用6个mm2的,但是接头不太好处理,
回复
sxpms
2011年05月10日 21:46:19
107楼
统一4平方即可
回复
hnlxgjj
2011年05月14日 10:35:23
108楼
一般测量用BV-2.5,计量用BV-4, 低压配电室电表计量都是4平方的单芯铜线
回复
poi1956
2011年05月16日 15:37:14
109楼
我这里一般用2.5平方的铜线
回复
wwh114
2011年05月22日 09:27:21
110楼

回复
hugh0680
2011年05月23日 16:43:04
111楼
回复
huiyuan1111
2011年06月09日 16:24:21
112楼
不小于2.5平方的铜芯,用于精确计量的,用4平方
回复

相关推荐