电流互感器变比一般为几千比5,或者几千比1,二次侧电流就大约是5A或者1A,二次侧的几个接线柱接到外面去用的电缆怎么选择啊,有没有什么国家标准规定什么型号的电缆,还是按电流密度考虑?
电流互感器变比一般为几千比5,或者几千比1,二次侧电流就大约是5A或者1A,二次侧的几个接线柱接到外面去用的电缆怎么选择啊,有没有什么国家标准规定什么型号的电缆,还是按电流密度考虑?
103楼
一般我们都取4平方
回复
104楼
测量用BVR-2.5,计量用BV-4.
回复
105楼
一般测量用铜芯2.5平方,计量供电局规定铜芯6平方。
回复
106楼
可以采用6个mm2的,但是接头不太好处理,
回复
107楼
统一4平方即可
回复
108楼
一般测量用BV-2.5,计量用BV-4, 低压配电室电表计量都是4平方的单芯铜线
回复
110楼
回复
111楼
回复
112楼
不小于2.5平方的铜芯,用于精确计量的,用4平方
回复