电流互感器变比一般为几千比5,或者几千比1,二次侧电流就大约是5A或者1A,二次侧的几个接线柱接到外面去用的电缆怎么选择啊,有没有什么国家标准规定什么型号的电缆,还是按电流密度考虑?
电流互感器变比一般为几千比5,或者几千比1,二次侧电流就大约是5A或者1A,二次侧的几个接线柱接到外面去用的电缆怎么选择啊,有没有什么国家标准规定什么型号的电缆,还是按电流密度考虑?
83楼
2.5铜线计量用4平方
回复
84楼
规范规定不小于4mm2
回复
85楼
单是从CT到端子箱这一段是可以的,不过要考虑沿途有没有干扰,干扰大的话,选带铠的缆,起屏蔽作用。
回复
86楼
高人不少嘛,我就不发表议论了,大家说的很对
回复
87楼
这个就够了!
回复
89楼
我们以距离远近来看,一般2.5就够用了
回复
90楼
至少要满足:
1、回路电阻小到不足以使电流互感器过载,即整个测量过程保证变比准确。
2、导线能够长期承受二次电流的作用。
回复
91楼
我看我们这边一般都用的2.5的
回复
92楼
有规定的:一般规定不小于2.5平方多股线。
回复