电流互感器二次侧电缆截面选择
hlkong1984
hlkong1984 Lv.2
2010年12月25日 19:09:19
来自于变压器
只看楼主

电流互感器变比一般为几千比5,或者几千比1,二次侧电流就大约是5A或者1A,二次侧的几个接线柱接到外面去用的电缆怎么选择啊,有没有什么国家标准规定什么型号的电缆,还是按电流密度考虑?

电流互感器变比一般为几千比5,或者几千比1,二次侧电流就大约是5A或者1A,二次侧的几个接线柱接到外面去用的电缆怎么选择啊,有没有什么国家标准规定什么型号的电缆,还是按电流密度考虑?
免费打赏
bjb836671586
2011年03月22日 20:52:27
83楼
2.5铜线计量用4平方
回复
cscsx
2011年03月22日 21:15:19
84楼
规范规定不小于4mm2
回复
999abb
2011年03月23日 18:31:46
85楼
单是从CT到端子箱这一段是可以的,不过要考虑沿途有没有干扰,干扰大的话,选带铠的缆,起屏蔽作用。
回复
pipingtom
2011年03月23日 18:35:41
86楼
高人不少嘛,我就不发表议论了,大家说的很对
回复
zhtadss
2011年03月31日 10:43:33
87楼

这个就够了!
回复
zcy_2010
2011年04月01日 10:11:45
88楼
路过
回复
henananyanggutao
2011年04月02日 16:29:57
89楼
我们以距离远近来看,一般2.5就够用了
回复
liu4qing
2011年04月06日 12:08:37
90楼
至少要满足:
1、回路电阻小到不足以使电流互感器过载,即整个测量过程保证变比准确。
2、导线能够长期承受二次电流的作用。
回复