水箱能不架空吗?
菜鸟
菜鸟 Lv.3
2002年09月13日 14:34:13
只看楼主

都知道高位水箱设置时要架空,一般半米左右,为的是管道安装检修方便但今天一个建筑设计的跟我说能否不架空了,因为管道可以从水箱的边上进出……我想想好象也是哦,难道真的可以不架空吗?

都知道高位水箱设置时要架空,一般半米左右,为的是管道安装检修方便
但今天一个建筑设计的跟我说能否不架空了,因为管道可以从水箱的边上进出……我想想好象也是哦,难道真的可以不架空吗?
免费打赏
dawei2002
2002年09月13日 14:54:41
2楼
不能,水箱架高是因为:
1.水箱出水的阀门(止回阀)打开需要一定的压力,大约500mm水柱;
2.水箱排空管需要从底部接;
3.水箱间地面排水好组织.
这些是我个人的愚见,不知是否正确.
回复
zjf2002
2002年09月13日 14:54:53
3楼
不架空也是架空!
回复
dawei2002
2002年09月13日 15:47:40
4楼
?
ZJF2002
我未理解你的意思.
回复
liujihua
2002年09月13日 15:59:09
5楼
就看将水箱设置在什么地方,在屋顶上最好架空,如果在楼梯间上面,下面有阀门操作位置,也就是架空了。
回复
yum388
2002年09月13日 17:44:54
6楼
不明白你的意思,但高位水箱半米可不够。水头太底还不如水管的 压力。我认为不架空是不可行的。
回复
水9601
2002年09月13日 18:25:35
7楼
用该给那位贱猪师上上课,看看水箱标准图集
回复
q131427
2002年09月13日 19:26:46
8楼
dawai2002
,水箱架高是因为:
1.水箱出水的阀门(止回阀)打开需要一定的压力,大约500mm水柱;
答:止回阀不一定要竖直安装,而且竖直安装反而不如水平安装安全。
2.水箱排空管需要从底部接;
答:同意,但认为并不绝对。就类似于地下水池的情况,可以有办法解决的。
3.水箱间地面排水好组织.
答:架空不架空没有多在影响,水箱间一般做地沟的。
这些
回复
piter
2002年09月13日 21:11:10
9楼
就是说可以不架高?
回复
theman13
2002年09月13日 22:03:56
10楼
我想可以的
回复
飞鱼
2002年09月13日 22:04:42
11楼
水箱的进出水管道应该可以从水箱侧壁进出,包括放空管应该也可以,只是施工时注意一些水箱底板坡向
至于止回阀虽然要求出流水头,就算没有架空也可以安装位置放低,保持水头。

倒是有个要考虑的,如果水箱漏水不好解决,甚至如果底板裂漏的话……如果没有架空岂不是直接使室内进水,就算是楼梯间也糟糕得很吧?