求助,舒适性空调如何冬季制冷
zjb7798
zjb7798 Lv.2
2010年12月25日 11:50:34
来自于制冷技术
只看楼主

:L :L 我单位安装CT机房空调时,由于经验不足加上厂家办事处含糊,在CT机房空调工程中选用了约克的的数码涡旋空调,导致冬天需要制冷时,空调不启动,机房内温度达到30℃以上,急呀!厂家售后数次维修无法解决!先紧急求助坛友帮忙给解决办法,不胜感激涕零!我的电话0371-61819366

:L :L 我单位安装CT机房空调时,由于经验不足加上厂家办事处含糊,在CT机房空调工程中选用了约克的的数码涡旋空调,导致冬天需要制冷时,空调不启动,机房内温度达到30℃以上,急呀!厂家售后数次维修无法解决!先紧急求助坛友帮忙给解决办法,不胜感激涕零!我的电话0371-61819366
adingkgb
2010年12月25日 17:47:37
2楼
不知道你室外温度多少,如果过低的话,确实不好办。
如果你的外机有控制板的,那么外机环境温度传感器取得室外温度信号低于设定值,机组就不能开机。你可以吧这个热敏电阻换成一个可调电阻。并调整阻值到机组于内需开机的参数。用这个办法先让机组能够运行起来

当然光动起来还不够,冷凝压力过低同样无法使机组维持正常运行。一般的方法是用室外风扇控制冷凝温度。如果系统有压力传感器的话,就根据压力传感器取得的冷凝压力来控制室外风扇的转速(减速或者停止),以将高压维持在15公斤以上。如果没有压力传感器,那就需要有盘管温度传感器(原理是一样的,控制室外盘管温度也能控制冷凝压力,但不如直接根据压力传感器的压力信号来得直接)
实在不行,室外盘管上在加补偿电热丝。
以上这些方法结合起来使用,不过要是外界环境温度确实很低,那就未必有效了。
不知道其他论坛会员有无更好的经验或办法
回复
zjb7798
2010年12月25日 17:55:49
3楼
谢谢版主,我们选用的是约克的数码涡旋多联机,今天郑州的室外温度是-5℃左右,机器运转,压缩机也运转,但是好像是数码涡旋变频的,机器没有真正的制冷工作,机房内的温度30℃左右,温度降不下来,请版主再给详细的解决方法,最好有步骤的,非常感谢!
回复
adingkgb
2010年12月25日 18:03:04
4楼
你要给出具体参数啊
高低压力,结霜情况,运行电流或者压缩机运行频率。
你能够否判断目前压缩机的运行频率在什么程度,是否能够满载运行
回复
xiaoning19800815
2011年02月01日 05:39:47
5楼
不是让空调运行就能解决问题的。舒适型空调和机房空调不一样的
回复