本工程为多层商住楼,6+1框架结构 基础形式采用人工挖孔桩 小于3.5米采用墩基础 在地质勘察报告中表述 与地下土层结构吻合 1是杂填土 2是粉土层 3是卵石层 孔桩受力于卵石层 可难度就在粉土层 这一层 本工程 1#楼 粉土层厚度1米~2米厚度 1#楼可以忽略 问题就在2# 3# 楼 粉土层平均厚度达到3.2米 深的有4.2米 地表水丰富 粉土层饱水性饱和状态 粉土层特征 干强度低 韧性低 均匀性差 开挖后流动性大
孔桩受力于卵石层 可难度就在粉土层 这一层
本工程 1#楼 粉土层厚度1米~2米厚度 1#楼可以忽略
问题就在2# 3# 楼 粉土层平均厚度达到3.2米 深的有4.2米 地表水丰富 粉土层饱水性饱和状态 粉土层特征 干强度低 韧性低 均匀性差 开挖后流动性大
目前2# 3#采用 沉井降水布点 可沉井才挖到地下4.8米 因为地表水丰富 周围粉土都想孔德缝隙中流出 并从下涌上 可见孔周围塌掉后压力多大 2# 3#卵石层在7.5~8.7的位置
在不改变基础形式的前提下能有什么有效可行的办法么?
另外 水泥搅拌桩 可以作用于多层住宅否?
地理位置在河边 离河有50米左右 水位提升是否对搅拌桩有影响?