关于断路器整定值
zhangchaosdu
2010年12月23日 16:39:11
来自于断路器
只看楼主

断路器选择一般都是按照额定值选取,但是最近看到有整定值之说,在网上看到有人说这个整定值是脱扣器的整定值,到底有没有这个整定值,有的话如何选取啊?

断路器选择一般都是按照额定值选取,但是最近看到有整定值之说,在网上看到有人说这个整定值是脱扣器的整定值,到底有没有这个整定值,有的话如何选取啊?
ydx422
2010年12月23日 22:40:58
2楼
应该是断路器跳闸时间加上保护动作时间,过流加0.5秒。速断没时限
回复
淮岸听风
2010年12月24日 08:39:13
3楼
这是断路器开关的保护,如果要想保护负荷,还得按用电设备的参数,增加保护装置,再进行负荷保护的整定。
回复
cppjbx
2010年12月24日 11:02:00
4楼
有分高低压,高压低压断路器整定不一样,高压断路器整定继电器,低压整定脱扣器
回复
hezutuan
2011年01月03日 12:50:09
5楼
xuexue 看看:victory:
回复
chengzcb
2011年01月11日 11:21:52
6楼
关键是看断路器所带负载决定的!
回复
wakelin
2011年01月17日 16:59:16
7楼
首先关于额定电流,额定电流有断路器的壳架电流,比如选择400A的壳架;然后是脱扣器的额定电流,400A壳架一般有两档脱扣器的额定电流选择,400A和250A,可以根据实际负荷大小进行合理选择。如果实际计算电流为351A,则选择400A档的,如果223A,则250A档。然后可以根据脱扣器的额定电流结合供电局或设计院提供的定值整定。比如过载(长延时)一般为反时限曲线,整定好电流值即可,为0.8~1倍。短路短延时,则整定为额定电流的4~6倍(根据实际),然后整定动作时间。瞬时保护,则整定电流,为8~12倍。以上利用时间和电流实现保护的选择性,一般叫三段保护。有的脱扣器整定短路短延时时,是以长延时的电流为基准的,而不是脱扣器的额定值。这些需要注意。
回复
wakelin
2011年01月17日 17:01:16
8楼
以上指的是低压框架和塑壳两类。
回复
msx5452
2011年02月20日 11:14:17
9楼
非常好的资料,谢谢楼主
回复
奔跑的人
2011年03月25日 14:02:35
10楼
'比如过载(长延时)一般为反时限曲线,整定好电流值即可,为0.8~1倍。" --- 这句如何理解?如你所述,如果实际计算电流为351A,则选择400A档的,那么长延时征订为0.8*400=320A,这肯定是不行的!
回复