今天看了个休闲场所的配电箱,里面有三相四线有功电表,3个电流互感器,一个4P漏电保护器和一堆小型空开断路器,我想请教下这里的互感器即没有继电器保护也没安装电流表,那电流互感器在这里还能起到什么作用呢?
今天看了个休闲场所的配电箱,里面有三相四线有功电表,3个电流互感器,一个4P漏电保护器和一堆小型空开断路器,我想请教下这里的互感器即没有继电器保护也没安装电流表,那电流互感器在这里还能起到什么作用呢?
2楼
期待中.....有人知道吗?
回复
3楼
扩大电表计量用的,扩大的倍数就是电流互感器的变比。
回复
4楼
计量用。。。。。。。
回复
5楼
好久前知道现在不接触又忘记了,肯定你的回答是正确的。那请问下150:5=30变比1,那比如说负荷电流150A,那电度表也是150A,读数是不是得乘30啊,是这样的吗?
回复
6楼
计量用,用小量程的电度表,计量大电流。
回复
7楼
是计量用的,电度表使用数X变比数=实际使用数
回复
8楼
肯定是计量用的,如不用计量,则连电流互感器都可不用
回复
9楼
“150:5=30变比1,那比如说负荷电流150A,那电度表也是150A,读数是不是得乘30啊”
负荷电流150A时,电度表的电流是5A,所以要乘上电流互感器的变比30。
回复
10楼
从楼主所说的情况,这些电流互感器是电量计量用。也就是用额定电流为5A的电度表来计量大电流的电量。
负荷电流150A,电流互感器变比为150/5(K=30),这时电度表的电流不是150A,而是5A,实际电量数应该是电度表的读数乘以30.
回复
11楼
电量数乘以变比30,当电流为150A时 电度表电流为5A
回复