正用浩晨算室内负荷,提意见
yihong0223
yihong0223 Lv.2
2006年03月04日 16:34:59
只看楼主

提些意见哈:1 工程参数中,修改默认层高后,负荷计算中怎么还是原来的默认层高3.0m。2 计算住宅入户门,楼梯间墙按邻间不等温耗热量计算,这面墙上门怎么加不上。3 房间编号时应有房间名称点取功能,从图中已有的名称读取,不用人为输入。4 热负荷计算文件应有备份文件!!!!我算了一天的文件阿,因为查看图时,需要退出负荷计算,每次回来时都是空白的负荷,需要再打开一次已存的文件,(不能有记忆吗!!!),都快完成时,没注意存储了空白的~~~~~怎一个“惨”字了得。

提些意见哈:
1 工程参数中,修改默认层高后,负荷计算中怎么还是原来的默认层高3.0m。
2006年03月04日 16:41:50
2楼
还有强烈抗议浩晨软件影响别的软件安装,我们单位都是给排水和暖通一起作的,我一直给排水都用天正给排水,前两天安了浩晨网络版后,天正菜单没了!!!!怎么会这样?我只能每次用天正给排水都卸掉浩晨。麻烦~~~~~
回复
giadr
2006年03月19日 17:13:31
3楼
在选项那里切换天正或浩辰的默认菜单为当前菜单,试试
应该不用卸载的吧
回复
skymars
2006年03月29日 09:22:07
4楼


回答:
1.改默认层高只对以后增加的楼层有用,修改层高要用楼层信息修改命令;
2.该版本内门,内窗均按内围护算;
3.这个建议随后加入;
4.热负荷计算过程中请注意保存*.hdb文件,的确应该增加自动保存功能;
回复
darktime
2006年03月30日 21:27:33
5楼
恩,不错不错,顶一下
回复
darktime
2006年03月30日 21:33:27
6楼
关于最后一个问题,我一直是这样做的:法1.入户门所属的墙面按照实际墙面积计算,门按照等大小的墙体加入,但K值按门的材质选则
法2.在第一部按照法1.完成后,在整门热负荷选项处加入你所需的信息,朝向选择上与入户们所在墙同向-〉加入;
回复
darktime
2006年04月04日 23:05:09
7楼
这个层高是系统的默认层高,只起个提示作用,实际上,在计算的时候层高是按照设计者的输入而进行计算的,对结果无影响
回复
skymars
2006年04月05日 09:26:41
8楼


你说的是哪个问题啊?我怎么没搞明白呢,是内门,内围护,内墙的计算么?以后负荷计算会完善,将内门,内窗都能加入到内墙上,将内墙上窗的面积自动扣除来处理计算.
回复
zhuojiu521
2007年11月22日 21:29:43
9楼
计算阁楼层负荷时,外墙的高度不一致,这个层高怎么确定?

回复
xiaqing038
2007年11月23日 17:05:29
10楼
我是刚刚下载浩辰暖通软件2007i(试用版)的。想用用看,如何。
但是我没有找到演示(2007版本的)。
本人正寻演示本。
如果哪位高手有。让赐教。谢谢!
QQ:247956885
回复
rt300
2008年01月23日 08:07:50
11楼

我们单位浩辰是正版的网络版的 我原来装的是2005i 前两天下载了个2007i装上之后不能用阿 难道还得注册一次阿。
回复

相关推荐

APP内打开