电缆的大小是按照电流选还是按照断路器容量选?
dlsx212
dlsx212 Lv.2
2010年12月23日 09:46:40
来自于断路器
只看楼主

电缆的大小是依照电流选的呢?还是按照断路器容量选的的呢?我以前都是按照电流选,突然今天又个是施工的人说我电缆选小了,应该按照电缆所接断路器的整定电流值来选,我现在很错乱啊,到底是按照什么选的?

电缆的大小是依照电流选的呢?还是按照断路器容量选的的呢?
我以前都是按照电流选,突然今天又个是施工的人说我电缆选小了,应该按照电缆所接断路器的整定电流值来选,我现在很错乱啊,到底是按照什么选的?
免费打赏
lzhxgx
2010年12月28日 14:52:16
43楼
同意司马春秋观点:handshake
回复
bbs_ls
2010年12月28日 15:01:21
44楼
先算出电流,配电缆,在选空开等!!:lol
回复
米克
2010年12月28日 15:06:57
45楼
按计算电流选电缆,按计算电流的整定值选开关
回复
jxg2313
2010年12月28日 20:40:15
46楼
哥 迷茫了
回复
lpx126
2010年12月29日 09:20:22
47楼
一般都是先算出电流,配电缆,再选断路器的。
回复
wzz5265
2010年12月29日 09:41:14
48楼
断路器是保护电缆的,因此开断电流肯定小于电缆载流量这是绝对没有问题的。所以1是断路器选大了2是载流量计算小了。。。
这么说,具体要看你为什么供电。可能原因是断路器考虑的供电范围较大,因此选取了较大容量的,但是你只按现有负荷计算了线路载流或考虑的供电范围较小,因此你的计算值偏小。另一个就是断路器选取不当。
解决途径有2,看你具体情况:1.(推荐)按断路器选截面的话,现在成本高,但是便于以后接入负荷,否则以后加负荷的话,返工要挨工人及设计人员骂的。。。2.如果确定负荷确实真的肯定绝对不加,可以考虑换小的断路器,这样才能起到保护作用。
回复
wzz5265
2010年12月29日 09:43:43
49楼
PS:最可能早晨这样原因的就是你和选断路器的人员没对接。。。可以打个电话问问他为啥选这样的断路器。。这么选是做哪样考虑的
回复
简单信
2010年12月29日 10:32:13
50楼
低压配电装置及线路设计规范GBJ 54-83

第2.2.2条选择导体截面时,应符合下列要求:
一、导体的允许载流量不应小于线路的负荷计算电流;
二、从变压器低压侧母线至用电设备受电端的线路电压损失,一般不超过用电设备额定电压的5%;
三、绝缘导线线芯的最小截面,应符合本规范第2.2.7条的规定。
第4.0.4条 配电线路采用自动开关作短路保护时,整定电流应符合下列要求:
一、当采用只带瞬时或短延时过电流脱扣器的自动开关时,脱扣器的整定电流,应躲过短时过负荷电流,整定电流与导体允许载流量的比例不作规定。
二、当采用带有长延时过电流脱扣器和瞬时或短延时过电流脱扣器的自动开关时,其长延时过电流脱扣器的整定电流,应根据返回电流以值的要求,一般不大于绝缘导线或电缆允许载流量的1.1倍,其动作时间应躲过短时过负荷电流的持续时间。
三、在被保护线路的末端发生下列短路时,其短路电流不应小于自动开关瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.5倍。
1. 中性点直接接地网络中的单相接地短路;
2. 中性点不接地网络中的两相短路。

第4.0.5条 用自动开关保护的线路,当末端单相短路电流难以达到本规范第4.0.4条要求时,可采用零序保护或采用带有长延时过电流脱扣器的自动开关。如选用长延时过电流脱扣器时,在短路电流作用下其动作时间不应大于15秒。
回复
lily841652
2010年12月29日 11:03:34
51楼
应该按照断路器的整定电流选,否则会出现选小的问题
回复
leon_sncn
2010年12月29日 11:28:54
52楼



严重同意!!
不应赖到电缆头上,要怪就怪开关厂,你说你的断路器整定电流值分细点,1A一个档不就没这个问题了!!!!!