电缆的大小是按照电流选还是按照断路器容量选?
dlsx212
dlsx212 Lv.2
2010年12月23日 09:46:40
来自于断路器
只看楼主

电缆的大小是依照电流选的呢?还是按照断路器容量选的的呢?我以前都是按照电流选,突然今天又个是施工的人说我电缆选小了,应该按照电缆所接断路器的整定电流值来选,我现在很错乱啊,到底是按照什么选的?

电缆的大小是依照电流选的呢?还是按照断路器容量选的的呢?
我以前都是按照电流选,突然今天又个是施工的人说我电缆选小了,应该按照电缆所接断路器的整定电流值来选,我现在很错乱啊,到底是按照什么选的?
免费打赏
zhenlongshan04
2010年12月25日 08:51:42
33楼
短路器整定值要大于计算电流
电缆载流量要大于短路器整定值
回复
zwf15858195360
2010年12月25日 09:56:40
34楼
说了这么多,没有一个统一的结论
回复
wlh0552
2010年12月25日 10:16:59
35楼
要按照计算电流选择电缆和断路器!
回复
zhao81971017@126.com
2010年12月25日 10:23:06
36楼
施工单位指的应该是,选择电缆与断路器不匹配,把握电缆载流量不要小于断路器容量!
回复
一本民规打天下
2010年12月25日 12:18:29
37楼
根据计算电流选开关,然后根据开关选导线截面,这样最实际。
回复
xibei2010
2010年12月28日 08:53:46
38楼
断路器是 有保护电缆的功能的。。首先断路器大小是根据计算电流选出的,线缆是根据断路器选择的;
如果短路了。 线缆的载流量应该大于断路器的整定脱扣电流。要不然烧坏了线缆,这代价可比烧坏短路器大。。。。:victory:

[ 本帖最后由 xibei2010 于 2010-12-28 08:55 编辑 ]
回复
financex
2010年12月28日 09:24:58
39楼
好像很多意见啊~有没有统一一点的。或是在规范哪条?
回复
xiaochi87
2010年12月28日 11:06:56
40楼
电缆载流量大于等于计算电流,断路器整定电流介于电缆载流量与计算电流之间。因此按照整定电流选择电缆载流量比较合适。
回复
shiner2010
2010年12月28日 11:44:01
41楼
根据计算电流选电缆?说这话的人太不负责人了吧,计算电流>开关>电缆,这个过程难道还有疑问。

qq_1577240108775:计算电流大于电缆,电缆不烧了吗?

回复
gtxyzqf
2010年12月28日 11:50:13
42楼
强力围观,不发言的好