35KV变压器布置规范问题
z99917
z99917 Lv.2
2010年12月23日 07:57:04
来自于变压器
只看楼主

手头有一项目:火电厂原有两台20MW35KV/10KV联络变压器,布置在110KV降压站内,现需新增两台同型号变压器,但受场地限制,新变压器必须异地建设(相隔500米),问四台变压器是否可以分开布置,有什么规范没有?敬请各位大侠指教。

手头有一项目:火电厂原有两台20MW35KV/10KV联络变压器,布置在110KV降压站内,现需新增两台同型号变压器,但受场地限制,新变压器必须异地建设(相隔500米),问四台变压器是否可以分开布置,有什么规范没有?敬请各位大侠指教。
免费打赏
summer9716
2010年12月26日 19:26:09
12楼
真是好图啊,不胜感激
?????????????????????????????????????????
回复
liu.yanjin
2010年12月26日 21:29:23
13楼
技术上也就是安全性和可靠性应该没什么问题,关键是考虑经济性的问题。
管理和监控可能不太方便。
回复
淮岸听风
2010年12月27日 09:25:31
14楼
可以分开布置,安全距离要足够。是架空线进线还是电缆?
规范----------DL/T5352-2006高压配电装置设计技术规程。
回复
el-jiang
2010年12月27日 09:33:15
15楼
图在哪呢,我怎么看不到呀,也想学习一下 的
回复
weilin_shen
2010年12月27日 10:56:32
16楼
写得挺好,路过阅过
回复
41474249
2010年12月27日 15:11:20
17楼
感谢大家,感谢楼主,学习了!!!
回复

相关推荐

APP内打开