自耦变压器因何原因会起火
panty
panty Lv.2
2006年03月04日 14:26:04
来自于变压器
只看楼主

我厂有一160KW电机为自耦变压器降压启动,不知何故突然起火,麻烦大家告诉我会有什么原因造成?

我厂有一160KW电机为自耦变压器降压启动,不知何故突然起火,麻烦大家告诉我会有什么原因造成?
免费打赏
25366398
2006年03月04日 14:57:00
2楼
说的太简单了点,没有说之前检查的状况?你说的是在启动时起火?详细点
回复
zouys
2006年03月04日 15:07:18
3楼
我们使用电抗降压启动的方法启动300KW以上中功率电机。可能跟你的自耦降压类似。这套方法常见的故障是降压电抗过热甚至炸裂,发生的原因主要是由于降压部分没有正常过渡到全压状态。
回复
z0zp
2006年03月04日 15:40:28
4楼
在电动机启动后没有转换到运行状态。就会使自藕变压器长期运行,最终使得过热,烧毁。
这种情况我遇到好多了。有的是使用手动转换时工人按下启动钮后就走了,有的是自动转换但是时间继电器出故障,或中间继电器有问题都造成过自藕变压器失火。
回复
chenqiyu
2006年03月04日 20:01:24
5楼



经验、经验啊!顶
回复
panty
2006年03月05日 12:58:30
6楼
谢谢各位。我怀疑是不是因为电网谐波造成电气元件受损,进而绝缘损坏起火呢?因为自从这一线路装了变频器后就不断有电气元件损坏。
回复

相关推荐

APP内打开