审图中心对《建筑给排水规范》3.2.3条的不惑?
she97008
she97008 Lv.3
2006年03月04日 13:41:40
只看楼主

一个5层宿舍,消防给水为市政直供系统,我在天面设了一个消防专用水池9m3,消防水池出水跟消火栓系统室内环状管网连接。但审图中心以《建筑给排水规范GB50015-2003》第3.2.3条“城市给水管道严禁与自备水源的供水管道直接连接。”说我违反了强规,要求我把天面水池的连接断开,不能连在一起。审图的理由说天面消防水池属于自备水源,所以不能连。我对这条大感不惑,那么消防前10分钟水量怎样保证啊,消防通得过吗?望各位给出理据,好和审图的理论!谢谢!

2006年12月13日 09:46:32
32楼
从图上可以看出,消防水箱是储存10分钟消防水量的,请问,不跟消防系统连接,那要水箱干什么?
回复
wzq971539
2006年12月13日 10:06:58
33楼
倒流防止器不是随便加上就完事的,如果压力达不到,进水出水都很困难,最好的办法是采用液压控制阀,并且进水管不要浸入水箱水中
回复
changxuanfeng
2006年12月15日 21:14:42
34楼
图纸下载,看过,在消防水池水进入消防系统前加倒流防止器因该就可以了吧!
回复
jinea
2007年11月20日 17:51:33
35楼
可加设"低阻力倒流防止器"!由上海上龙阀门厂专业生产水损低于3米的低阻力倒流防止器,是我国目前唯一符合规范节能要求的生产厂家.该产品的技术资料和安装图例已经入编国家标准图集<06SS109>.P50-52页
回复
waterking2000
2007年11月24日 05:47:48
36楼
系统方案有问题,不是审图公司的问题。如果是常高压,还设置什么水箱呀,如果不是,你用什么市政直接供呀。自己矛盾
回复
hbdjh2002
2007年11月24日 09:38:21
37楼
学习了一下,受益匪浅.
回复
zhangping_ln01
2007年11月25日 15:00:54
38楼
我也没有搞懂楼主用的是什么系统?
常高压为什么还要设置高位水箱呢?
回复
tjw231
2007年11月25日 19:57:09
39楼
就是因为方案不对
回复
pzhwutom
2007年11月26日 08:21:17
40楼

图纸不全吧?如果是原图,就有很大问题了:1屋顶水箱如何进水,没有水要水箱做什么?2.即使有水,这种接法也可能污染市政管水(如果入口是倒流防止器,就没有此问题).
回复
fymfymfym
2007年11月26日 12:36:59
41楼
我看了楼主的系统图,没有发现问题.只是少了屋面与室外埋地管道的标高及消防水箱的进水.没有违反规范!各位所说的理由,在该系统图中得到了正确的反映.审图中心一定是搞错了.或许是他将审图的对象张冠李戴.对于这样的结论,设计人员可以与审图人沟通.也要允许审图人出现差错.我建议设计人对该五层建筑在屋顶增加增压实施.上面两层的消防水压力欠够.
回复

相关推荐

APP内打开