一个5层宿舍,消防给水为市政直供系统,我在天面设了一个消防专用水池9m3,消防水池出水跟消火栓系统室内环状管网连接。但审图中心以《建筑给排水规范GB50015-2003》第3.2.3条“城市给水管道严禁与自备水源的供水管道直接连接。”说我违反了强规,要求我把天面水池的连接断开,不能连在一起。审图的理由说天面消防水池属于自备水源,所以不能连。我对这条大感不惑,那么消防前10分钟水量怎样保证啊,消防通得过吗?望各位给出理据,好和审图的理论!谢谢!
什么是自备水源,审图的水平太凹,自备水源是供水水源,相对自来水而言,一般指自备水源井,水库等,消防水池说成自备水源,小儿科.
回复
43楼
系统图看不明白,消防管网又与消防泵房连,同时还于市政管网连,消防泵启动,水不进市政网了.止回阀呢?????
回复
44楼
消防水箱里的水应该由生活给水系统来供,不应该和消防系统来提供,为的是在消防时通过水泵结合器向室内提供水源的时候,水不进入水箱而直接用来消防。连接是可以的但是必须要加止回罚。
这样做是对的
回复
45楼
在市政接入口处已设倒流防止器的条件下,没必要再设消防水箱补给前十分钟的水量吧。
既然市政水不能满足水量和水压的话,那你必需要设临时高压给水系统了
回复
46楼
系统都搞错了,审图的都看不出来,就知道套规范提些小问题。
你既然是市政直供的常高压系统,那还设置消防水箱干什么?画蛇添足啊!
回复
47楼
下载了你的图看了下,水箱底标高是18.50m,最不利消火栓高度是14.10+1.10=15.20. 如果你市政压力可以满足最不利消火栓的消防水压的话市政压力要0.35MPa以上。这样的话水箱里的水根本就流不出来,要他干什么?
现在审图的真是扯淡,这么明显的错误都看不出来,还不如回家卖红薯。
回复
48楼
兄弟 图纸我看过了
没有什么问题 但是水箱进水管叮咛你要加止会阀,还有我就是担心4 5层的水压不够,一般消火栓口压力要17-20左右,你的4 5层喷头压力可能不够。你的5层上是不是要设置实验消火栓?能满足10米水柱吗?
所以你的低层应该设水池 水泵 屋顶设置水箱。水箱出水要布置成环 这样很好 最好是平面剖面都成环!
不知道我的建议怎么样?
请把你最后很审图人的最终结果说出来
回复
49楼
水箱只是初期用水.正常时,应该是消防队来满足或者在外,或者水泵结合器.
回复
50楼
1.最低卫生器具静水压 = ?卫生器具最低工作压力
2.根据最最低卫生器具静水压来计算分区,
怎样分区?
回复