审图中心对《建筑给排水规范》3.2.3条的不惑?
she97008
she97008 Lv.3
2006年03月04日 13:41:40
只看楼主

一个5层宿舍,消防给水为市政直供系统,我在天面设了一个消防专用水池9m3,消防水池出水跟消火栓系统室内环状管网连接。但审图中心以《建筑给排水规范GB50015-2003》第3.2.3条“城市给水管道严禁与自备水源的供水管道直接连接。”说我违反了强规,要求我把天面水池的连接断开,不能连在一起。审图的理由说天面消防水池属于自备水源,所以不能连。我对这条大感不惑,那么消防前10分钟水量怎样保证啊,消防通得过吗?望各位给出理据,好和审图的理论!谢谢!

2006年03月11日 16:50:52
22楼
那么说,如果够水压,消防前十分钟用水的天面水池就可以不要了吗?
回复
zxhfounder
2006年03月11日 18:11:00
23楼
呵呵
回复
qxz2005
2006年03月12日 14:42:21
24楼
同意20楼意见,如果当地消防部门这样要求,那么是瞎胡扯.顺问天面消防水池水源从哪里来?
回复
wqw0202
2006年05月08日 10:42:48
25楼
图纸我下载看了,我们也是采用这样的系统,因为多层建筑我们这边一般都没有做消防水泵,不过我们在消防水箱的进水管上也加了倒流防止器,消防建审也没有提过不同的意见。消防水箱界定为自备水源,说不过去吧?
回复
xiaoli123456789
2006年05月08日 12:05:22
26楼
1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa,特殊情况下不宜大于0.55MPa;

2 水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设置;

我不太明白水压大于0.35MPa的入户管各分区最低卫生器具配水点处的静水压怎能大于0.45MPa
回复
saerka_rock
2006年05月08日 13:22:48
27楼

呵呵,这个图审得确实胡闹。给水上的强条用在了消防上~~但是楼主你的水箱不会是生活消防共用的吧?规范是不允许共用的,你要弄清楚了。
回复
she97008
2006年09月08日 22:27:41
28楼
生活水池和消防水池是分开的
回复
huangxiang88
2006年09月09日 12:13:34
29楼
加倒流防止器
回复
neardespring
2006年09月09日 13:39:52
30楼
看了楼主的图,感觉这种项目在有些地方还是具有代表性,似乎是常高压,并且在有条件的情况下设置了水箱。初期水箱供水,中后期再用水泵结合器。
回复
水锤
2006年12月13日 08:33:03
31楼

静压是指无水流、无水头损失时的水压;而规范里的进户水压应该是指有水流的时候的压力,因为有水头损失的影响,所以比静压低。静压可以通过高程的简单加减得到,而水压应该要通过水力计算才得到
回复

相关推荐

APP内打开