审图中心对《建筑给排水规范》3.2.3条的不惑?
she97008
she97008 Lv.3
2006年03月04日 13:41:40
只看楼主

一个5层宿舍,消防给水为市政直供系统,我在天面设了一个消防专用水池9m3,消防水池出水跟消火栓系统室内环状管网连接。但审图中心以《建筑给排水规范GB50015-2003》第3.2.3条“城市给水管道严禁与自备水源的供水管道直接连接。”说我违反了强规,要求我把天面水池的连接断开,不能连在一起。审图的理由说天面消防水池属于自备水源,所以不能连。我对这条大感不惑,那么消防前10分钟水量怎样保证啊,消防通得过吗?望各位给出理据,好和审图的理论!谢谢!

2006年03月06日 16:18:44
12楼
再补充:消防水表处已经设置了倒流防止器!问题是天面水池的水不能与消火栓环管连接!
回复
she97008
2006年03月06日 16:19:46
13楼
再补充:消防水表处已经设置了倒流防止器!问题是天面水池的水不能与消火栓环管连接!
回复
zwsz
2006年03月06日 22:34:56
14楼
市政水接消火栓处要有倒流防止器,如果市政压力够,两路市政给水,消防水箱可以不要!
回复
she97008
2006年03月07日 00:48:38
15楼
那么天面消防水箱可不可以和消火栓环网连接?
回复
carter801122
2006年03月07日 09:08:13
16楼
消防水箱里的水应该由生活给水系统来供,不应该和消防系统来提供,为的是在消防时通过水泵结合器向室内提供水源的时候,水不进入水箱而直接用来消防。连接是可以的但是必须要加止回罚。
回复
ydh1981
2006年03月07日 21:51:43
17楼
楼主是这样的图片吗?
回复
waterzxr
2006年03月07日 22:53:58
18楼
与审图人员沟通,加倒流防止器
回复
she97008
2006年03月08日 20:22:12
19楼
我把系统图上传上来,希望大家就规范3.2.3条的理解提供大家的看法。
而审图中心的理解在那几个方面存在问题?用什么可以和审图的争一个
说法,本人认为审图个人理解有很大问题。谢谢!
回复
ydh1981
2006年03月09日 21:56:45
20楼
这样的消防给水本身就有毛病
既然采用了市政管网,表示常高压消防给水系统,可为何要做消防水箱?

如果有消防水箱,至少说应该是临时高压给水系统。
这可能是当地消防部门的要求:利用市政管网,可以不用做消防水池及消防泵房,但要做高位消防水箱,但这恰恰就和《建筑给排水设计规范》的3.2.3条有冲突了。

暂且不说是否做了防回流逆止阀,这样做的消防给水系统的确违反了3.2.3的强制性规范
回复
碧水
2006年03月09日 22:50:09
21楼
系统该简化为,市政水进消防水池和屋面消防水箱,室内消防管网给水由泵房中的2台消防泵供给,屋面消防水箱维持10分钟火灾初期消防水量。
回复