车库的喷淋是否是设置上喷的
songxingling
2010年12月22日 18:23:15
只看楼主

车库的喷淋是否是设置上喷的

车库的喷淋是否是设置上喷的
qdbqwl
2010年12月23日 09:32:24
2楼
我见过的喷淋都是喷头在上面水向下喷。
回复
songxingling
2010年12月23日 15:54:15
3楼
我记得我以前做过一个是车库的喷淋 是你讲的那种 其他的是上喷 我现在也不大确定了。
回复
gaohoo
2010年12月23日 19:14:08
4楼
车库通常没天花,都设上喷,不设下喷。
回复
启明星1
2010年12月23日 20:58:44
5楼
车库通常没天花,都设上喷,不设下喷,我举得楼上说的有点牵强啊,应该按照给排水设计规范执行
回复
hly110
2010年12月23日 21:24:14
6楼
没有吊顶的车库设置上喷
有吊顶的房间设置下喷
回复
chengshiguyi
2012年05月14日 10:59:01
7楼
我建议设置下喷,并且喷头在风管下面,理由如下:
1、下喷,位于风管之下,那么火灾车库的时候,排烟系统启动,烟气经过喷头后,进入排烟口,喷头吸热后喷水!

假如喷头在风管上面,当排风系统启动后,喷头是否有足够的热量使其破裂,是个问题

2、位于风管之上,只能依靠辐射吸热

位于风管之下,既有辐射吸热,也有对流吸热,而且辐射吸热比上一种大,因为辐射量与距离的平方成反比
回复