地下室外墙及底板保护层厚度的问题
lql9706100
lql9706100 Lv.5
2010年12月22日 16:16:12
只看楼主

按照《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中9.2.1条 第9.2.1条 纵向受力的普通钢筋及预应力钢筋,其混凝土保护层厚度(钢筋外边缘至混凝土表面的距离)不应小于钢筋的公称直径,且应符合表9.2.1的规定。纵向受力钢筋的混凝土保护层最小厚度(mm) 表9.2.1 环境类别 板、墙、壳 梁 柱 ≤C20 C25-C45 ≥C50 ≤C20 C25-C45 ≥C50 ≤C20 C25-C45 ≥C50

按照《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中9.2.1条 第9.2.1条 纵向受力的普通钢筋及预应力钢筋,其混凝土保护层厚度(钢筋外边缘至混凝土表面的距离)不应小于钢筋的公称直径,且应符合表9.2.1的规定。

纵向受力钢筋的混凝土保护层最小厚度(mm) 表9.2.1
环境类别 板、墙、壳 梁 柱
≤C20 C25-C45 ≥C50 ≤C20 C25-C45 ≥C50 ≤C20 C25-C45 ≥C50
一 20 15 15 30 25 25 30 30 30
二 a - 20 20 - 30 30 - 30 30
二b - 25 20 - 35 30 - 35 30
三 - 30 25 - 40 35 - 40 35
注:
基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm;当无垫层时不应小于70mm.
按照上表来查的话,对于地下室外墙有地下水时,外墙纵筋保护层厚度为30mm,无地下水时外墙纵筋保护层厚度为25mm,底板有垫层时钢筋保护层厚度为40mm,无垫层时50mm。
而按照《地下工程防水技术规范》GB50108-2001中4.1.6 防水混凝土结构,应符合下列规定:
1 结构厚度不应小于250mm;
2 裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通;
3 迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。
这样外墙和底板的混凝土钢筋保护层厚度均为50mm。但是我看不少地下室设计中外墙钢筋保护层厚度都没有取到50mm,一般取到30mm或40mm。
不知道大家在设计时外墙的钢筋保护层厚度取多少?审图时要求取到多少?
免费打赏
cskingback
2010年12月27日 22:53:49
12楼
我只是想说 实际施工的时候保护层可能是100mm
回复
吞噬者11
2010年12月28日 12:34:58
13楼
还得看地基土的情况,腐蚀性大的取50,腐蚀性小的取40,个人意见
回复
s11w77
2011年01月21日 10:01:50
14楼
都错了,保护层实际厚度和裂缝计算时保护层取值是两回事!上海这边设计时很多院已经不再控制防水混凝土最外皮的裂缝了,因为这个是与规范原意相悖的。
回复
zxwab_cn
2011年01月24日 16:51:06
15楼

不懂,请教!!
回复
whjsun
2011年02月24日 13:38:44
16楼
一般取40,地下防水规范的编制成员主要是搞土木的,搞房建的几乎没有。
回复
zhenshen1988
2011年02月24日 19:05:35
17楼
一般是50,不过每次配筋都是裂缝控制
回复
飞刀
2011年02月25日 10:34:27
18楼
为了审查顺利过关,建议还是按照严格的规范来
回复
whjsun
2011年02月28日 13:48:42
19楼
目前取值比较混乱。
回复
jane358
2011年03月01日 16:40:39
20楼
楼上讲的太好了,学些了
回复
鲁忠仁
2011年03月01日 20:32:38
21楼
这个问题,不同规范的规定不同,且相互矛盾
回复

相关推荐

APP内打开