户内配电箱是否必须设置隔离电器
xjy741113
xjy741113 Lv.2
2010年12月22日 15:13:25
来自于照明工程
只看楼主

请高手指点!我现在有一个项目,十八层的住宅楼,设计师在户内配电箱内设置了双极总隔离开关和双极总断路器,我想请问一下能否取消隔离开关?最好能告诉我相关规范条文,谢谢!!!

请高手指点!我现在有一个项目,十八层的住宅楼,设计师在户内配电箱内设置了双极总隔离开关和双极总断路器,我想请问一下能否取消隔离开关?最好能告诉我相关规范条文,谢谢!!!
免费打赏
gdx8785
2010年12月22日 16:38:25
2楼
户内配电箱内或双极总隔离开关或双极总断路器设一个即可
规范依据:中华人民共和国国家标准
住宅建筑规范
GB 50368—2005
8.5.4 每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。

问题是施工方无权擅自更改(取消),还得原设计作决定,
回复
suchenp
2010年12月22日 16:42:56
3楼
如果断路器具有隔离功能,则可只设一个;或者只设隔离开关,由上级断路器进行过载保护
回复
tnc
2010年12月23日 21:38:45
4楼
如果断路器具有隔离功能,则可只设断路器,规范有明确规定
回复
tomely
2010年12月24日 11:42:55
5楼
现在的断路器都号称有隔离功能,不知道这个隔离功能可靠不可靠
回复
蛋腚
2010年12月24日 11:50:51
6楼
没有必要在户内配电箱内设置双极总隔离开关和双极总断路器,户内配电箱内或双极总隔离开关或双极总断路器设一个即可。
回复
dian_xiao_er
2010年12月26日 15:00:23
7楼
如果是机械式断路器,是可以当隔离开关用,如果是电动的那不行,必须有明显的断开点。
回复
wangsxha
2010年12月26日 15:32:04
8楼
学习中.:time: :time:
回复
cdj
2010年12月26日 16:13:11
9楼
如果断路器具有隔离功能,则可只设一个
回复
混在电气
2010年12月26日 17:32:13
10楼
和设计沟通一下,看看是不是可以取消了。
回复
what-happened
2010年12月26日 18:29:50
11楼
2楼说的很清楚了,这是规范规定的。不过在一个住户分箱内同时设置总开及总隔离有些多余,建议将总隔离或总开移一个到上级配电箱内。如果是总箱,那就应该同时设置。